关于PKPM把某些框架梁定义为悬挑梁的问题
兼程
兼程 Lv.12
2014年07月15日 12:35:54
只看楼主

如图:柱子上部的这根梁PKPM会定义为悬挑梁。第一个问题:为什么会定义成悬挑梁,理解为下部柱子刚度远远大过于上部的梁链接点,相当于一段固接一段铰接。各位 有什么看法? 第二个问题:配筋当然是按照这样配,放大上部横向梁的底筋就行了,这样ok吧? 第三个重大问题:小弟我配筋的时候没考虑配筋大于2%要箍筋提高一级,我想问下这个梁可以修改支座,或者特殊构件里面怎么处理,让他变成普通的框架梁吗。这样支座处配筋肯定就不超了。求支招?

如图:柱子上部的这根梁PKPM会定义为悬挑梁。
第一个问题:为什么会定义成悬挑梁,理解为下部柱子刚度远远大过于上部的梁链接点,相当于一段固接一段铰接。各位 有什么看法?
第二个问题:配筋当然是按照这样配,放大上部横向梁的底筋就行了,这样ok吧?
第三个重大问题:小弟我配筋的时候没考虑配筋大于2%要箍筋提高一级,我想问下这个梁可以修改支座,或者特殊构件里面怎么处理,让他变成普通的框架梁吗。这样支座处配筋肯定就不超了。求支招?

H8VF@QYA[I)Z11AH2)_IHP8.jpg


W])6}6%Y%N@L}YC$J{G({(A.jpg

免费打赏
兼程
2014年07月15日 14:26:55
2楼
求解答呀:'(
回复
jmszlm
2014年07月15日 16:06:16
3楼
"悬挑梁”线刚度大于相连的梁...
回复
wuguotou
2014年07月15日 16:12:27
4楼
第一个问题,赞同
第二个问题,根据抗震等级,悬挑梁支座处底面 顶面钢筋比要符合抗规规定;
第三个问题,可以在特殊构件中设置两端铰接梁就可以
回复
沉默剑客
2014年07月15日 17:18:13
5楼
很常见的,一端是刚度较大的竖向构件 ,一端是梁
回复
兼程
2014年07月15日 17:30:40
6楼
wuguotou 发表于 2014-7-15 16:12 第一个问题,赞同第二个问题,根据抗震等级,悬挑梁支座处底面 顶面钢筋比要符合抗规规定;第三个问题, …恩 谢谢。这样框架和柱连接的点铰没有问题吗?
回复
lly540682989
2014年07月15日 17:33:58
7楼
据说PKPM认支座是按弯矩(或者是剪力)来判断的......
回复
jj2081
2014年07月15日 18:17:08
8楼
据说PKPM认支座是按弯矩(或者是剪力)来判断的......
回复
小朱123
2014年07月16日 10:44:20
9楼
学习学习!!
回复
hutianonline
2015年02月03日 15:09:28
10楼
有时布置的次梁也会出现这种情况,我一般修改连梁支座。并调大梁底部钢筋。
回复
风吹pp嘎嘎凉
2015年02月03日 16:06:20
11楼
我倒是认为这里是根据的梁是根据刚度和挠度来判断他的支座的 你这一根Y方向的梁 你本意是做成主梁 而不是悬挑 但是被搭的那根梁的挠度 在这个节点太大 即变形大 不能托住这根主梁(不能成为其支座) 故PKPM认为他俩是由悬臂梁托着X方向的梁 你如果把这根梁刚度做小 顺便点铰 使得Y方向的挠度变大了 PKPM应该可以认出他是主梁(一边次梁) 而不是悬挑梁