低压出线开关是根据负荷选择还是电流总和选择的?
qq_1403519044546
2014年07月15日 10:30:02
只看楼主

本帖最后由 攻城师115057 于 2014-7-18 11:01 编辑 一台400kVA的变压器,我给它配了630A,400A,200A的开关。如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,又超出那么多。请教大神们解答一下,我实在是不明白低压开关是根据什么选择的

本帖最后由 攻城师115057 于 2014-7-18 11:01 编辑

一台400kVA的变压器,我给它配了630A,400A,200A的开关。
如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?
但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,又超出那么多。
请教大神们解答一下,我实在是不明白低压开关是根据什么选择的

各位可能理解错我的意思啦
我说的是低压出线柜,400的变压器,为什么可以给他配630,400,200A的开关,而不能配1000,1500的开关(我还是知道不能配的,举个例子- -!!),我想问的是400的变压器最大可以给他配多少A的开关,依据是什么?
免费打赏
yufujiang010
2014年07月20日 17:04:18
12楼
630A开关可满足400KVA变压器最大输出需要。
回复
tenglongyu
2014年07月21日 17:31:51
13楼
学习了,谢谢
回复
lx7979552
2014年07月21日 23:00:25
14楼
400kva/0.4v/1.732=577a 低压总开关可以设个630 其它出线柜你看着办吧