生活污水处理方案
功夫皇帝
功夫皇帝 Lv.12
2007年10月08日 16:27:51
来自于水处理
只看楼主

1. 设计依据· GBJ15-188 -建筑给水排水设计规范。(标准已经淘汰)· 给水排水标准规范实施手册。· GB8978-1988污水综合排放标准。(标准已经淘汰)2. 污水水量、水质和排放标准根据建设单位提供的资料,平均排水量为:40m3/h附表:污水进水水质和排放水质标准 CODcr(mg/l) BOD5(mg/l) SS(mg/l) 动植物油(mg/l) NH3-N(mg/l) pH

1. 设计依据

· GBJ15-188 -建筑给水排水设计规范。(标准已经淘汰)
· 给水排水标准规范实施手册。
· GB8978-1988污水综合排放标准。(标准已经淘汰)

2. 污水水量、水质和排放标准

根据建设单位提供的资料,平均排水量为:40m3/h
附表:污水进水水质和排放水质标准
CODcr(mg/l) BOD5(mg/l) SS(mg/l) 动植物油(mg/l) NH3-N(mg/l) pH
污水进水水质 350 180 200 不考虑 35 6-9
GB8978-88 100 30 100 15 6-9

注:附表数据是根据建设方提供的数据及给排水标准规范实施手册得出,其中SS出水标准甲方要求为100 mg/l。

3. 工艺

3.1 污水处理方案的选择

本设计方案主要是生活污水处理系统。
国内外一般都采用生化方法处理生活污水,因为生活污水的BOD5/CODcr≈0.5,可生化性强。接触氧化法具有容积负荷高,停留时间短,有机物去除效果好,运行简单和占地面积小等优点。为此,我们选用了工艺成熟、运行可靠的接触氧化法。



3.2 污水处理流程

1191832084846.jpg

免费打赏
功夫皇帝
2007年10月08日 16:28:14
2楼
3.3 各主要设施和设备的说明

3.3.1 粗、细自动格栅
污水首先通过两套粗、细自动格栅再进入调节池,粗格栅栅距为20mm,主要去除较大杂质,细格栅栅距3mm,主要去除较小杂质。格栅位于格栅池内,格栅池内再备有一套人工水力格栅。当自动格栅需要维修时使用人工格栅,人工格栅间距为15mm。

3.3.2 格栅池
格栅池是为了安置自动粗细格栅和人工水力格栅。生活污水通过格栅后重力流入调节池。
格栅池为钢筋混凝土结构。

3.3.3 调节池
为了使生化处理稳定运行,针对间隙排放生活污水的特点,我们设立了一个水质水量调节池。调节池的调节时间为14小时,调节池采用鼓风曝气,即调节水量又进行预曝气。池内曝气量为1m3空气/分钟,125m2池面积。池内设液位控制系统。
调节池为钢筋混凝土结构。

3.3.4 接触氧化池
调节池出水泵入接触氧化池,接触氧化池采用双螺旋鼓风曝气,内置SNP填料,池中的微生物在好氧条件下降解污水中的有机物,从而达到降低BOD5和CODcr的目的。接触氧化池水力停留时间为7小时。
接触氧化池为钢筋混凝土结构。

3.3.5 沉淀池
沉淀池是接触氧化池的配套设施,其作用是使污泥从混合液中分离出来。本方案采用的是四斗平流式沉淀池。选用四斗平流式沉淀池可以降低空间高度,排泥方便。沉淀池的表面负荷为0.8 m2/m2.h,沉淀时间为2.5小时。沉积于污泥斗中的污泥由气动提升装置抽取,一部分作为回流污泥流入调节池,其它的则排到污泥消化浓缩池。沉淀池出水则重力流入消毒池。
沉淀池为钢筋混凝土结构。

3.3.6 消毒池
本方案采用的消毒方法为氯消毒法。氯消毒是一种使用广泛的、有效的消毒方法。消毒时在水中的加氯量分为需氯量和余氯,需氯量指用于杀死细菌和氧化有机物等所消耗的部分,另外为了抑制水中残存细菌的再度繁殖,出水中需保持少量剩余氯(本方案为1mg/l)。
本方案选用漂白粉片(次氯酸钙)为消毒剂,该消毒剂氯有效含量高,消毒剂配备在加药装置内进行,自动滴加。消毒池内混合反应和消毒时间为0.75小时。
消毒池为钢筋混凝土结构。

3.3.7 排放池
出水排放池是为了储存消毒后的出水,停留时间为0.75小时。该水池设有液位控制系统。液位达到一定高度时,系统自动启动潜水泵,将排放水打入城市排水系统。液位低于一定高度时,泵自动停止运行。
出水排放池为钢筋混凝土结构。


3.3.8 加药系统
本系统有两套装置,分别为投加氯和凝聚剂(PAC)两种药剂。氯是用于排放水的消毒。凝聚剂为污泥脱水所需。整套装置包括药剂储存箱(PVC)、搅拌机和加药计量泵。氯液的投加则由计量泵来调节。

3.3.9 污泥好氧消化浓缩池
从沉淀池排出的污泥含水率为99.2%,污泥经过好氧消化后体积有所减少。设置污泥浓缩池的目的是降低污泥含水率,在浓缩池内利用污泥自身的重力作用得以沉降,沉淀后的污泥含水率下降至97%,达到污泥浓缩的目的。
污泥浓缩池为钢筋混凝土结构,上加固定盖板。

3.3.10 污泥脱水系统
由污泥浓缩池来的污泥含水率仍较高,为流体状。为了减小污泥的体积,便于污泥运输,本方案选用带式压滤机进行污泥脱水。与压滤机配套的有污泥混合器、滤布冲洗泵、空气压缩机等。为了使污泥能顺利脱水,必须投加凝聚剂。浓缩污泥在污泥混合器前与凝聚剂充分混合,然后流入压滤机。脱水后的污泥含水滤约为75-80%,为块状固体,块状污泥外运处理。

3.3.11 鼓风机房、控制室
鼓风机房内安置3台低噪声三叶罗茨鼓风机:2台用于接触氧化池的曝气,1台用于其它地方,如调节池、污泥消化浓缩池、气提等。风机上装有消声器,风机房需内衬隔音材料。
控制室内安放整个污水处理系统的控制和监视系统。

3.3.12 通风消臭系统
整个污水处理站为独立封闭系统,为了达到消臭目的,处理站配有2台离心通风机。为了保持处理站的空气含氧量,处理站采取自然进风,将新鲜空气送入处理站。生化处理系统所用的鼓风机的进气来源也来自于该新风系统。

3.4 构筑物设计参数

编号 池 名 停留时间(h) 有效容积(m3) 负 荷
1 调节池 14 560 0.05 kgBOD5/m3d
2 生化反应池 7 280 0.5 kgBOD5/m3d
3 沉淀池 2.5 100 0.8 m3/m2.h
4 消毒池 0.75 30
5 出水排放池 0.75 30
6 污泥消化浓缩池 28天 75.8
回复
功夫皇帝
2007年10月08日 16:29:00
3楼
3.5 气水比
本工艺总的气水比约为22:1

3.6 预计处理效果

名 称 调节预曝池 接触氧化池 沉淀池 消毒池
BOD5 进水(mg/l) 180 155 25 25
去除率(%) 14 84 0 0
CODcr 进水(mg/l) 350 315 90 90
去除率(%) 10 72 0 0
SS 进水(mg/l) 200 180 162 65
去除率(%) 10 10 60 0
NH3-N 进水(mg/l) 35 28 14 14
去除率(%) 20 50 0 0

4. 污水处理系统控制说明

4.1.有泵的钢筋混凝土池都设有液位器,控制室将显示各池的液位。
4.2.有泵的钢筋混凝土池都设有高低位报警系统。
4.3.安放潜水泵的调节池、出水排放池设有四道液位控制:
- 中位:启动一台泵
- 高位:报警,启动备用泵
- 中低位:关闭备用泵
- 低位:报警,关闭泵
4.4.出水池中的潜水泵有应急向外排放功能,在因故停电时,大楼对这些泵提供应急电源。
4.5.污泥浓缩池设有液位控制系统。当液位达到高位时,系统关闭进泥管阀门。污泥泵的启动和关闭为人工自动控制。污水泵的启动为人工自动控制,液位为低位时,污水泵自动停止运行。
4.6.所有的泵有自动和人工两套控制系统。
4.7.出水排放有电磁流量计,在控制室内显示瞬时和累积流量。
4.8.设备运行及故障信号以节点形式输出至监视室。
5. 工程造价估算

5.1 主要设备材料表

序号 名 称 单位 数量 功率(KW) 型 号 价格(万元) 备 注
1 自动粗格栅 台 1 0.6 HF300 3.15
2 自动细格栅 台 1 0.6 HF300 3.15
3 人工格栅 台 1 非标 0.42
4 潜水泵(调节池) 台 3 1.2×3 AS1.6-2-W/CB 2.52 配备自动耦合装置
5 潜水泵(排放池) 台 2 2.9×2 AS3.0-2CB 1.37 配备自动耦合装置
6 鼓风机 台 3 15×3 SSR125 8.2 包括消声器
7 SNP填料 m3 63 19.85
8 螺旋曝气头 个 43 φ315 4.97
9 污泥泵 台 2 1×2 WQ10-10-1 1.05
10 浮球开关 套 2 UQK-613 0.28
11 浮球开关 套 1 UQK-614 0.18
12 加药装置 台 1 0.6×2 5.7
13 污泥脱水系统 套 1 5.29 DQ700 16.18
14 气提装置等非标件 0.74
15 电磁流量计 台 1 LD80 1.1
16 离心风机 台 2 1.1×2 BF-4-72№4.5A 1.37
17 转子流量计 台 1 LZB-100 0.15
18 电磁阀 只 2 Z941H-16C 2.1
小 计 72.48
20 管道阀门 25.37
21 自控设备 8.2
合 计 106.05

5.2 其它部分

编号 名 称 价格(万元) 备 注
1 设备费 106.05
2 设计费 8.3 (3%土建+5%设备〕
3 安装费 15.91 1×15%
4 调试培训费 5.30 1×5%
5 小计 135.56
6 管理费 5.42 5×4%
7 不可预计费 6.78 5×5%
8 税收 5.04 (5+6+7)×3.41%
总 计 152.80
注:总投资152.80万元(不包括土建费,仅包括土建设计费,土建费以100万元计)。
6. 运行成本
6.1 人工费
操作人员共有4人(1人/班,三班四运转),按750元/人.月计,人工费为: 750×4/30=100元/天=0.104元/吨污水

6.2 药剂费

名 称 单价(元/T) 费用(元/T废水)
PAC 2300 0.019
漂白粉 2980 0.032
合 计 0.051

6.3 耗电量及电费
装机容量66.28KW,运行容量44.49KW。按0.5元/度电计,
电费为: 0.5×44.49=22.25元/小时=0.56元/吨废水。

6.4 设备折旧费
设备按10年折旧计,费用为:
106.05×10000/10×365=290.55元/天=0.30元/吨废水。

6.5 合计
0.104+0.051+0.56+0.30=1.015元/吨废水
7. 主要技术经济指标


序号 名 称 单 位 数 量
1 污水处理量 m3/d 960
2 主要原材料消耗量
PAC kg/d 8
漂白粉 kg/d 10.5
3 电机装机容量
总装机容量 kw 66.28
运行装机容量 kw 44.49
4 职工人数 人 4
5 污水处理站面积 平方米 396.56
6 总投资(不包括土建费和运输费) 万元 152.80

8. 经济效益、社会效益
本水处理系统选用比较先进的加药装置和污泥脱水装置,自动化程度高,操作方便。
本系统均选用国内著名企业生产的水泵和风机,噪声小、能耗低、性能稳定、使用寿命长。潜水泵备有自动耦合装置,安装维修方便。
本工程采用的自动粗细格栅和人工格栅均为尼龙材质,产品质量高,能耗低,管理方便。
9. 总结
生活污水日排放量为960吨/日,根据进出水水质和占地面积的要求,本方案采用接触氧化法来处理该污水。
生活污水处理站总用地面积为330平方米。污水处理站总投资为152.80万元(不包括土建费和运输费)。处理站三班运行,每班职工人数为一人,共四人。日用电量为1068kw.h,日运行费为974.40元。



目 录


1. 设计依据 1
2. 污水水量、水质和排放标准 1
3. 工艺 1
3.1 污水处理方案的选择 1
3.2 污水处理流程 2
3.3 各主要设施和设备的说明 2
3.4 构筑物设计参数 4
3.5 气水比 5
3.6 预计处理效果 5
4. 污水处理系统控制说明 5
5. 工程造价估算 6
5.1 主要设备材料表 6
5.2 其它部分 6
6. 运行成本 7
6.1 人工费 7
6.2 药剂费 7
6.3 耗电量及电费 7
6.4 设备折旧费 7
6.5 合计 7
7. 主要技术经济指标 7
8. 经济效益、社会效益 8
9. 总结 8
附图1 污水处理高程图(略)
附图2 污水处理平面布置图(略)

回复
fylzhy
2007年10月09日 10:43:15
4楼
应该是很早以前的方案了,这些标准都是过失的了,有新的标准。
GBJ15-188 -建筑给水排水设计规范。
· 给水排水标准规范实施手册。
· GB8978-1988污水综合排放标准。
功夫皇帝确实是有很多好资料呀!
回复
绿逸环保
2008年02月16日 10:21:19
5楼
我公司专业生产智能一体化地埋式生活污水设备,处理\生活污水效果最佳。
联系方式:13861515793 0510-87754343 梁先生(江苏宜兴)
网址:www.yxgreenep.com
QQ:22279155
http://co.163.com/forum/content/1867_994090_1.htm
回复
fenglichen
2008年11月19日 17:10:08
6楼
很详细:victory: :victory: :victory:
回复
dadaa_00
2008年11月20日 09:38:50
7楼
GB8978-88:lol
是历史的方案了
回复
jazft
2008年11月24日 17:34:44
8楼
好的方案不错呀····
回复
a6624853zk
2008年12月23日 16:19:43
9楼
设计参数:社区共有居民185户,每户平均人口按4人计,人均排水量150L每人每日。
待处理污水水质按一般生活污水水质为设计依据。污水处理后符合《生活杂用水水质标准》
(CJ25.1- 89)的要求,可直接进行中水回用。综述并设计185户生活污水处理方案。

要求有CAD 平面设计图 装置图:P
回复
swillwise
2008年12月29日 19:36:31
10楼
11111111111111111111111111111111
回复
bluejcs
2009年04月07日 16:45:59
11楼
好贴,受教了!顶下:time: