馈线柜装电表,需要装两个电流互感器吗?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年07月14日 16:59:19
只看楼主

低压馈线柜,1600A的万能断路器,需要计量。我需要装两套电流互感器吗?一套用来给数显表显示,一套用来给电能表用,互感器共6个。谢谢!

低压馈线柜,1600A的万能断路器,需要计量。我需要装两套电流互感器吗?一套用来给数显表显示,一套用来给电能表用,互感器共6个。谢谢!

免费打赏
xyedm
2014年07月14日 19:17:38
2楼
也可以串联使用,好像计量不是很准确。看情况定吧
回复
hanzhg54
2014年07月14日 21:45:44
3楼
不需要,按照计量要求配好互感器,电流表完全可以共用。
回复
xinshiji168
2014年07月15日 00:04:19
4楼
好!多谢楼上两位指点。那我就选一套精度适合计量用的好了。
回复
王小帅228
2014年07月15日 00:12:29
5楼
过来学习的飘过
回复
hld_lhw
2014年07月15日 08:19:00
6楼
路过的,学习了
回复
chunhuaxingxing
2014年07月15日 08:44:42
7楼
路过学习了。
回复
风不止
2014年07月15日 09:55:21
8楼
高压柜分开,低压柜合并
回复
xinshiji168
2014年07月15日 11:30:05
9楼
cxh1301 发表于 2014-7-15 09:55 高压柜分开,低压柜合并好! 谢谢
回复
wxdchgs
2014年07月15日 11:59:23
10楼
内部计量无须2套互感器。
回复
xinshiji168
2014年07月15日 12:26:36
11楼


好,再问一下,互感器选0.2的还是0.5的合适?