空调冷凝水要间接排放,可以通过立管排到污水池,再排到室外排水井吗?
glx117
glx117 Lv.9
2014年07月14日 16:25:18
只看楼主

如题,可否介绍下空调冷凝水的常规排放方法

如题,可否介绍下空调冷凝水的常规排放方法
版专攻
2014年07月14日 19:30:31
2楼
冷凝水管和立管接法可参照10s406.立管排至污水池不妥
回复
nmgbtfyq
2014年07月15日 06:47:19
3楼
我认为冷凝水的排水可以在高于污水池200mm的地方排入满足间接排水的要求
回复
glx117
2014年07月15日 12:57:23
4楼
nlp125 发表于 2014-7-14 19:30 冷凝水管和立管接法可参照10s406.立管排至污水池不妥谢谢,接到污水池上方可以吗,现实中这样做的好像也不多啊
回复
glx117
2014年07月15日 12:57:49
5楼
nmgbtfyq 发表于 2014-7-15 06:47 我认为冷凝水的排水可以在高于污水池200mm的地方排入满足间接排水的要求这和冷凝水量有关系吗
回复
lxwklj
2016年08月24日 16:34:38
6楼
版专攻 发表于 2014-7-14 19:30 冷凝水管和立管接法可参照10s406.立管排至污水池不妥图集上排水管底下就写了4个字“间接排水”,排到集水井?排到地下室明沟?没具体说。