低压断路器中Ir1,Ir2这两个参数是什么意思?
sxp
sxp Lv.7
2007年10月08日 15:39:48
来自于断路器
只看楼主

S9-M-1000/10 1000KVADyn11 10/0.4KV Uk=4.5% IP20的变压器,低压断路器选择TSW1-2000,Ir1=1600A,Ir2=8000A,t=0.4s,其中Ir1,Ir2这两个参数是什么意思?请帮忙解释一下.

S9-M-1000/10 1000KVADyn11 10/0.4KV Uk=4.5% IP20的变压器,低压断路器选择TSW1-2000,Ir1=1600A,Ir2=8000A,t=0.4s,其中Ir1,Ir2这两个参数是什么意思?请帮忙解释一下.
免费打赏
panxiangliang
2007年10月08日 17:28:17
2楼
Ir1应该是长延时整定电流
Ir2可能是短延时整定值,0.4s动作。
回复
hyderfas
2007年10月09日 14:29:40
3楼
Ir1——断路器的长延时整定电流,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。
Ir2——断路器的短延时整定电流,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为2~12Irl左右可调。
tr2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值,可调时间为0.05~0.45s。
回复