民用配电(家居)一般是什么思路呢?什么流程?
幸运的鲁克
2014年07月13日 21:39:28
只看楼主

如题,比如考虑多大的建筑面积用多大的功率,有这方面的规范吗?

如题,比如考虑多大的建筑面积用多大的功率,有这方面的规范吗?
免费打赏
开心老爸
2014年07月14日 06:36:28
2楼
家居还有什常规啊,根据你买的家电+照明来定啊
回复
lingxuct
2014年07月14日 08:11:56
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-14 08:13 编辑

支持楼上!
有钱人家用电器多一点,什么空调微波炉电烤箱,洗碗机消毒箱,电热水器,缺钱人家可能只几只照明灯!

人家有钱没钱不是按规范来的吧?规范没有规定有钱人不能多买电器,缺钱人也要买到多少电器?
回复
beida_energy
2014年07月14日 15:23:40
4楼
虽然没有强制,但是在这个电气化的时代,总得有个公认的设计思想,比如,一个家庭根据房型和大小,按每家6KW还10KW。这样才能选择开关和导线。
否则,建的时候谁知道是富人住还是穷人住啊?不知道,还不搞设计啦?显然不是吧?
回复
mns018
2014年07月14日 16:02:51
5楼
同意楼上,一般都是根据住宅还是商业、建筑面积大小确定的功率数,这个一个平均数,不是设计院随便定的,有根据的
回复
hanzhg54
2014年07月14日 22:08:54
6楼
规范都是按照大多数人的使用要求设计的,按照规范没有错。
回复
王小帅228
2014年07月15日 00:17:29
7楼
看面积吧,大概8kw、10kw就够了
回复
fitman
2014年07月15日 09:32:43
8楼
确如楼上几位所说的,住宅建筑负荷计算可按JGJ242-2011中3.3.1所规定的来定。如果规划阶段,可按20~60W/m2来定(GB50293-1999中的4.3.5),但由于跨度太大,主要还是靠经验。
回复
mns018
2014年07月15日 10:56:26
9楼
还是楼上版主厉害,找到规范依据
回复