从室外箱变引4*240一根电缆至配电室某配电柜,我问设计师地线怎么没有,设计师说直接接到接地极上,这样可以吗?
从室外箱变引4*240一根电缆至配电室某配电柜,我问设计师地线怎么没有,设计师说直接接到接地极上,这样可以吗?
2楼
也不能说设计师说错。
你这是TN-C(或者TT)系统,如果你的配电柜内部确实没有接地排,那么设计师说的就非常正确。
回复
3楼
此系统是TN-C-S系统,PEN做重复接地后引出N、PE线。
回复
4楼
虽然楼主没有说清楚,但目前运行TT好像没有把?所以,同意板凳的看法。
回复
5楼
要看是什么系统。
回复
6楼
也不能说设计师说错。
你这是TN-C(或者TT)系统,如果你的配电柜内部确实没有接地排,那么设计师说的就非常正确。
回复
7楼
过来的是TN-C系统,N应该接到配电室接地极上,再引出N与PE排
回复
8楼
作为重复接地使用是可以的
回复
9楼
这个是可以的,
TN-C-S系统不就是引入4根芯线再分五芯的吗。
回复