喷淋系统减压孔板安装位置
renbenhe
renbenhe Lv.4
2014年07月11日 16:17:24
只看楼主

本帖最后由 renbenhe 于 2014-7-11 16:19 编辑 各位,在喷淋系统中经常设置减压孔板,请问减压孔板应该安装在哪个位置?1)安装在信号阀前面;2)安装在信号阀与水流指示器之间;3)安装在水流指示器后;《自动喷水灭火系统设计手册》第284页有提到:一般设置在水流指示器后;有没有规范明确规定?设置在不同位置对系统或者设备有什么影响?谢谢!!

本帖最后由 renbenhe 于 2014-7-11 16:19 编辑

各位,在喷淋系统中经常设置减压孔板,请问减压孔板应该安装在哪个位置?

1)安装在信号阀前面;

2)安装在信号阀与水流指示器之间;

3)安装在水流指示器后;

《自动喷水灭火系统设计手册》第284页有提到:一般设置在水流指示器后;有没有规范明确规定?设置在不同位置对系统或者设备有什么影响?谢谢!!
免费打赏
三叶草v5
2016年09月19日 17:09:08
22楼
w-jwei 发表于 2014-7-14 16:09 按照安装图集设置。哪本图集上有?
回复
三叶草v5
2016年09月19日 17:09:29
23楼
小草瑜 发表于 2014-7-16 11:01 按照图集安装哪本图集?
回复
zhuoshidun
2017年04月11日 16:55:57
24楼
飞鱼 发表于 2014-7-25 20:24 我也是按图集,放在阀门与水流指示器之间。原因优缺点真没考虑过。想问下你说的是哪个图集呢?
回复
千里不留名
2017年04月12日 00:09:53
25楼
学习了。下次注意这个问题
回复
中卓
2017年09月13日 10:42:46
26楼
04s206 p74
回复
最终还错过
2017年09月14日 11:32:21
27楼
我一般是放在水流指示器后面,原因是减压孔板后水流不稳定,可能会对水流指示器有影响
回复
ira114
2018年04月08日 09:11:56
28楼

这个确实不太明确,这个地方审图的也不会专门提出来。