本帖最后由 renbenhe 于 2014-7-11 16:19 编辑 各位,在喷淋系统中经常设置减压孔板,请问减压孔板应该安装在哪个位置?1)安装在信号阀前面;2)安装在信号阀与水流指示器之间;3)安装在水流指示器后;《自动喷水灭火系统设计手册》第284页有提到:一般设置在水流指示器后;有没有规范明确规定?设置在不同位置对系统或者设备有什么影响?谢谢!!
本帖最后由 renbenhe 于 2014-7-11 16:19 编辑
各位,在喷淋系统中经常设置减压孔板,请问减压孔板应该安装在哪个位置?
1)安装在信号阀前面;
2)安装在信号阀与水流指示器之间;
3)安装在水流指示器后;
《自动喷水灭火系统设计手册》第284页有提到:一般设置在水流指示器后;有没有规范明确规定?设置在不同位置对系统或者设备有什么影响?谢谢!!
22楼
w-jwei 发表于 2014-7-14 16:09 按照安装图集设置。哪本图集上有?
回复
23楼
小草瑜 发表于 2014-7-16 11:01 按照图集安装哪本图集?
回复
24楼
飞鱼 发表于 2014-7-25 20:24 我也是按图集,放在阀门与水流指示器之间。原因优缺点真没考虑过。想问下你说的是哪个图集呢?
回复
25楼
学习了。下次注意这个问题
回复
26楼
04s206 p74
回复
27楼
我一般是放在水流指示器后面,原因是减压孔板后水流不稳定,可能会对水流指示器有影响
回复
28楼
这个确实不太明确,这个地方审图的也不会专门提出来。
回复
29楼
回复