本帖最后由 renbenhe 于 2014-7-11 16:19 编辑 各位,在喷淋系统中经常设置减压孔板,请问减压孔板应该安装在哪个位置?1)安装在信号阀前面;2)安装在信号阀与水流指示器之间;3)安装在水流指示器后;《自动喷水灭火系统设计手册》第284页有提到:一般设置在水流指示器后;有没有规范明确规定?设置在不同位置对系统或者设备有什么影响?谢谢!!
本帖最后由 renbenhe 于 2014-7-11 16:19 编辑
各位,在喷淋系统中经常设置减压孔板,请问减压孔板应该安装在哪个位置?
1)安装在信号阀前面;
2)安装在信号阀与水流指示器之间;
3)安装在水流指示器后;
《自动喷水灭火系统设计手册》第284页有提到:一般设置在水流指示器后;有没有规范明确规定?设置在不同位置对系统或者设备有什么影响?谢谢!!
12楼
飞鱼 发表于 2014-7-25 20:24 我也是按图集,放在阀门与水流指示器之间。原因优缺点真没考虑过。那本图集?
回复
13楼
阀后没有问题。就是水流指示器前后有两种说法,我想既然两种说法都有出处,那就都对。区别是水流指示器的动压不同。另外水流指示器本身还有0.02MPa的阻力,只要保证配水管压力不大于0.4MPa,以及最不利喷头的压力就可以。
回复
14楼
好好学习学习了!再谢!
回复
15楼
我一般安装在水流指示器后边,安装在前边怕孔板会对水流指示器的动作有影响,灭火时孔板的高速水流是否也会对水流指示器造成冲击
回复
16楼
为了便于检修,安装在信号蝶阀后面,具体安装位置,估计是以现场方便为主吧
回复
17楼
便于检修,安装在信号蝶阀后面
回复
18楼
这么说放在中间和指示器后面都是有依据的,但是很多人放在信号阀前面的不知道是怎么考虑的?我一般都放在指示器后面。
回复
19楼
便于检修,安装在信号蝶阀后面
回复
20楼
看看!!!!!!!!!!!!
回复
21楼
其位置设在各层配水管或配水干管的起点端,一般设在安全信号阀之后,配水支管上不宜设置减压孔板