从市政管网接自来水能否直接接无负压设备。我们有个新建的项目,现在准备接市政管网,考虑到减少二次污染,让业主用上干净的自来水,准备采用新技术—无负压供水设备,请各位大师给些建议,谢谢!
从市政管网接自来水能否直接接无负压设备。
我们有个新建的项目,现在准备接市政管网,考虑到减少二次污染,让业主用上干净的自来水,准备采用新技术—无负压供水设备,请各位大师给些建议,谢谢!
2楼
接管前设置阀门和倒流防止器就好了!没什么特别的要求。
回复
3楼
可参见《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010)有关规定。
回复
4楼
一般前端有10米不头,Y型过滤器一般 要设,如果是市政无负压倒是不用倒流防止器
回复
5楼
现在一般都会有压力监测控制装置,当市政压力减小到一定范围时,强制停止水泵从市政管道直接取水。
回复
6楼
1、进小区安装倒流防止器
2、加压设备前压力≥5米水头
回复
7楼
无负压供水技术无调节容积。。。。
回复
8楼
应注意不要抢低区的供水量,这是很严重的问题
回复
9楼
《二次供水工程技术规程》
回复
10楼
有些地方规定不允许使用,这个和地方规定有关
回复
11楼
关键要看当地自来水公司的二次供水管理细则及其技术规程,当地自来水公司如果不允许用无负压设备,那么你最好不要用
回复