无负压设备接市政管网有什么特殊的要求?
daocaoren
daocaoren Lv.4
2014年07月09日 16:11:33
只看楼主

从市政管网接自来水能否直接接无负压设备。我们有个新建的项目,现在准备接市政管网,考虑到减少二次污染,让业主用上干净的自来水,准备采用新技术—无负压供水设备,请各位大师给些建议,谢谢!

从市政管网接自来水能否直接接无负压设备。
我们有个新建的项目,现在准备接市政管网,考虑到减少二次污染,让业主用上干净的自来水,准备采用新技术—无负压供水设备,请各位大师给些建议,谢谢!
免费打赏
胡子渣
2014年07月10日 09:42:48
2楼
接管前设置阀门和倒流防止器就好了!没什么特别的要求。
回复
huangzhimin
2014年07月10日 14:01:05
3楼
可参见《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010)有关规定。
回复
longyi
2014年07月11日 10:16:45
4楼
一般前端有10米不头,Y型过滤器一般 要设,如果是市政无负压倒是不用倒流防止器
回复
lanmuruoxi
2014年07月11日 11:16:13
5楼
现在一般都会有压力监测控制装置,当市政压力减小到一定范围时,强制停止水泵从市政管道直接取水。
回复
outi
2014年07月11日 17:50:44
6楼
1、进小区安装倒流防止器
2、加压设备前压力≥5米水头
回复
一生为水
2014年07月12日 22:10:06
7楼
无负压供水技术无调节容积。。。。
回复
xujiaqi10
2014年07月13日 11:30:16
8楼
应注意不要抢低区的供水量,这是很严重的问题
回复
zophar
2014年07月13日 12:08:18
9楼
《二次供水工程技术规程》
回复
wato92
2014年07月14日 12:41:25
10楼
有些地方规定不允许使用,这个和地方规定有关
回复
shirden1002
2014年07月16日 13:07:56
11楼
关键要看当地自来水公司的二次供水管理细则及其技术规程,当地自来水公司如果不允许用无负压设备,那么你最好不要用
回复

相关推荐