本帖最后由 我痴我心weibo 于 2014-7-10 07:49 编辑 请教一下,开关柜的零序电流互感器额定电流是怎样选取的,零序电流时怎样算出的呀?@ccc___ @hxh20052008 @zljsyc
本帖最后由 我痴我心weibo 于 2014-7-10 07:49 编辑
请教一下,开关柜的零序电流互感器额定电流是怎样选取的,零序电流时怎样算出的呀?
@ccc___
@hxh20052008
@zljsyc
2楼
零序电流就是这台开关柜下发生接地时,可能出现的最小电容电流要检测出来,实际是整个高压系统的电容电流。
系统的电容电流是多少,简单估算:1A/km电缆
有多少千米电缆,就有多少A接地电流。
一般用100/5的电流互感器差不多吧?
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-7-10 08:08 零序电流就是这台开关柜下发生接地时,可能出现的最小电容电流要检测出来,实际是整个高压系统的电容电流。 …电缆的长度指的是哪段电缆等额长度呢?
回复
4楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-10 08:49 电缆的长度指的是哪段电缆等额长度呢?这个系统上所有在运行的电缆!这个系统有多大吗?就是所有与这个线电压有直接关联的,也就是同一台电源变压器下这个电压的所有电缆!
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-7-10 09:07 这个系统上所有在运行的电缆!这个系统有多大吗?就是所有与这个线电压有直接关联的,也就是同一台电 …谢谢您的解答:)
回复