急急急 90KW潜水泵接线问题
kmhouzi
kmhouzi Lv.2
2014年07月07日 22:17:16
只看楼主

现有一90KW的三相潜水泵,井深110米 井口离启动柜150米,原来是用3*95+1*50的铜绞线链接的,地面上的线被铲车铲断了,估计要12m左右,因工程不到一个月就完了,用铝绞线代替行不?要多大的铝线?接头如何接?坐等大师解答

现有一90KW的三相潜水泵,井深110米 井口离启动柜150米,原来是用3*95+1*50的铜绞线链接的,地面上的线被铲车铲断了,估计要12m左右,因工程不到一个月就完了,用铝绞线代替行不?要多大的铝线?接头如何接?坐等大师解答


免费打赏
lingxuct
2014年07月07日 22:56:19
2楼
3X95+1X50的铜芯软电缆机械损伤断了,需要中间接长12米,因找不到铜芯电缆,用铝芯电缆行不行?
多大可以了,接头怎么做才可靠?

用铝芯电缆也是可以的,最小也得120平方;

由于二者大小不同,接头可以加接线端子,铝线加铜铝端子(头上是铜,压芯线是铝),也可以中间加个断路器或配电箱。
回复
云飘飘
2014年07月08日 06:11:26
3楼
最好还是采用铜芯电缆,载流量够不一定灵敏度、电压降等方面能够满足。