33楼高层建筑的顶楼上有很多框架(有图),由于夏天太阳太大,本小区有人用水泥板把框架盖住遮阳,请问各位高手2个问题,一是这样会不会影响大楼的防震,二是地震来的时候,水泥板会不会被摇下来(这个很关心)。(水泥板是用钢筋支撑的,估计厚3CM,宽60CM,长150CM,每块估计250-300斤,浇筑好后直接盖在顶楼的框架上,一共有40块,总量总计5-6吨左右,盖好后,又在上面涂了一层水泥和防水涂料),烦请请高手指点。
33楼高层建筑的顶楼上有很多框架(有图),由于夏天太阳太大,本小区有人用水泥板把框架盖住遮阳,请问各位高手2个问题,一是这样会不会影响大楼的防震,二是地震来的时候,水泥板会不会被摇下来(这个很关心)。(水泥板是用钢筋支撑的,估计厚3CM,宽60CM,长150CM,每块估计250-300斤,浇筑好后直接盖在顶楼的框架上,一共有40块,总量总计5-6吨左右,盖好后,又在上面涂了一层水泥和防水涂料),烦请请高手指点。
2楼
正常情况屋顶镂空没有顶盖的框架是装饰结构,也有甲方为了将来顶层增加面积预留,如果是甲方预留增加面积的情况应该框架考虑了未来加顶盖的荷载了,但是如果是甲方仅按照装饰结构设计的话,那这就有问题了,首先框架的梁和柱的配筋是肯定没有富余的,所以简单竖向荷载就可能会出现梁出现裂纹,再有屋顶增加预制楼板是有施工要求的,缝之间需要有配筋加叠合层的,就简单看照片应该是没有这部分措施,所以还是要核对下图纸才能下结论,现场应该按照正规施工程序进行,不能盲目不看图纸就施工,不计后果的严重性谁也不敢承担的
回复
3楼
:) .................................
回复
4楼
不知道你在哪个地区,因与当地抗震设防烈度有关,3度以下估计没有问题,3~5度就不好说了,如果达到6度或者以上地区肯定不行。1,仅仅为了遮阳,建轻型钢结构,阳光板顶不是更省事呢。看照片估计是要利用这空间的。由于地震效应主要呈现受力破坏和位移掉落,这种配筋量是不足以承受地震引起的水平力的,板的瞬间破碎加移位很可能会掉落。2,此附加结构的质量与主体结构质量相比相差甚远,可以认为在地震时不会对主体建筑有影响,仅仅此构造本身太危险而已。
回复
5楼
楼主的分享,论坛里就需要这样的热心人
回复
6楼
楼主的分享,论坛里就需要这样的热心人
回复