请问 10KV高压柜JYN3和KYN28有什么区别?两者可以拼柜吗? 因为现在遇到一个改扩建项目,项目是90年代初建的,用的比较老式的JYN3型高压柜,现在需要扩建,要增加高压柜。。我们这的老总说现在好像没有JYN3型高压柜了。不知道扩建用KYN28可否与老柜连接? 或者现在是否还可以有JYN3型10KV高压柜供货?
请问 10KV高压柜JYN3和KYN28有什么区别?两者可以拼柜吗?
因为现在遇
到一个改扩建项目,项目是90年代初建的,用的比较老式的JYN3型高压柜,现在需要扩建,要增加高压柜。。我们这的老总说现在好像没有JYN3型高压柜了。不知道扩建用KYN28可否与老柜连接? 或者现在是否还可以有JYN3型10KV高压柜供货?
2楼
一种是落地式开关柜,一种是中置式开关柜,并柜有些困难,加副柜可以的吧
回复
3楼
huanglongmiao 发表于 2014-7-7 15:32 一种是落地式开关柜,一种是中置式开关柜,并柜有些困难,加副柜可以的吧谢谢您。现在还JYN3-10这种柜型还是有供货的吧?
回复
4楼
没听说过JYN3
回复
5楼
一种是落地式开关柜,一种是中置式开关柜,并柜不好办
回复
6楼
我现在也遇到这种JYN和KYN拼接的问题了,请教您当年是怎么解决的?
回复
7楼
可以和老厂家商量定制呗
回复
8楼
学习了!!!!!!
回复