室外变电站设备间距
electricity
electricity Lv.13
2014年07月06日 00:29:50
只看楼主

请问,室外变电站设备,如开关,CT, PT, 避雷器, 隔离开关等,这些设备的前后间距有什么规定?是不是只是和检修有关,我发现110KV站平面图上大部分不是2.5米,就是3米。(过运输马路的除外)我说的这些都是同相的距离,不是指不同相间,或者带电体对地,对墙,对栅栏什么的,那是安全距离。

请问,室外变电站设备,如开关,CT, PT, 避雷器, 隔离开关等,这些设备的前后间距有什么规定?是不是只是和检修有关,我发现110KV站平面图上大部分不是2.5米,就是3米。(过运输马路的除外)
我说的这些都是同相的距离,不是指不同相间,或者带电体对地,对墙,对栅栏什么的,那是安全距离。
免费打赏
掌中兲坣
2014年07月06日 09:45:29
2楼
规范上的规定吧!
回复
electricity
2014年07月06日 10:23:31
3楼
tmac8407 发表于 2014-7-6 09:45 规范上的规定吧!1.规范上是指安全距离2. 头像是科比,不是TMAC
回复
zfh978
2014年07月06日 11:17:54
4楼
国网典型设计上就这样,好像没人怎么敢改动
回复
waiting325
2014年07月06日 20:36:05
5楼
终于有人问这个问题了
我觉得这个距离纯粹就是考虑检修和安装方便吧
现安装 检修手段也高了 是不是距离可以适当缩小啊
回复
tangchu1945
2014年07月07日 09:02:08
6楼
同问,我也被这困扰很久了。
回复
electricity
2014年07月07日 11:22:27
7楼
waiting325 发表于 2014-7-6 20:36 终于有人问这个问题了 我觉得这个距离纯粹就是考虑检修和安装方便吧 现安装 检修手段也高了 是不是距离 …我可能,基本上知道了。就是检修,巡检,安装方便,对于的同相的设备间距。最小尺寸就是满足带电体对接地的要求,比如220KV的,就是1800.
回复
chunhuaxingxing
2014年07月09日 12:09:10
8楼
学习学习大家的想法
回复
waiting325
2014年07月09日 12:17:10
9楼
electricity 发表于 2014-7-7 11:22 我可能,基本上知道了。就是检修,巡检,安装方便,对于的同相的设备间距。最小尺寸就是满足带电体对接地 …同意~~~~~~~~~
回复
王铜
2014年07月10日 07:52:37
10楼
规范上是指安全距离
回复
今夜星辰
2014年07月11日 10:30:43
11楼
抢个沙发,过来看看 想学习这方面的东西。请教
回复

相关推荐

APP内打开