小型家庭光伏发电并网系统,15KW左右,是单相并网还是三相并网好呢,有没有相关的规定呢?
小型家庭光伏发电并网系统,15KW左右,是单相并网还是三相并网好呢,有没有相关的规定呢?
2楼
首先要根据逆变器选型,15KW的一般都是三相的了,若是单相并网,则需要考虑三相平衡问题。家用的一般无三相电,具体根据现场条件。若是家用电比较大,可以考虑单相并网,注意三相平衡。
回复
3楼
zhang243608 发表于 2014-7-10 08:44 首先要根据逆变器选型,15KW的一般都是三相的了,若是单相并网,则需要考虑三相平衡问题。家用的一般无三相 …我一个三相的13KW ,一个单相的1.5KW的,想把单相的汇到三相上去,形成一个并网点,可以吗?
回复
4楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-10 08:56 我一个三相的13KW ,一个单相的1.5KW的,想把单相的汇到三相上去,形成一个并网点,可以吗?不建议这么做。。。
回复