关于JDZ-10二次接线的问题
xiaochuan_xuzhou
2014年07月05日 10:51:48
只看楼主

本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-7-5 10:53 编辑 JDZ-10 10/0.1/0.22 VV 接线 首先,我不知道这么画对不对。其次,A601,B601,C601接到接线盒对吗,本柜是进线柜 综保的采样电压从A621,B621,C621取对吗(是不是综保都是去采样电压为110V)。取A621,C621作为微机控制电源和储能电源(AC220V)。(没有直流屏)。

本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-7-5 10:53 编辑

000000.jpg
JDZ-10 10/0.1/0.22 VV 接线
首先,我不知道这么画对不对。
其次,A601,B601,C601接到接线盒对吗,本柜是进线柜 综保的采样电压从A621,B621,C621取对吗(是不是综保都是去采样电压为110V)。取A621,C621作为微机控制电源和储能电源(AC220V)。(没有直流屏)。
我上面说的接法对么?求指导。

000000.jpg

免费打赏
xiaochuan_xuzhou
2014年07月07日 09:20:01
2楼
没人会吗?这个。。。。。高人来啊
回复
zsb87950337
2014年07月08日 09:06:38
3楼
首先你画得原理是对的,只是看起来不直观,做计量时A601,B601,C601可以直接接到接线盒,但本柜为进线柜不是专用计量柜吧?一般供电局不认可哟,A621,B621,C621需要加保护装置(熔断器或断路器)并且它们间电压为线电压为100V,不是110V,另外A621,C621做为保护电源时需考虑:1当出现短路或故障时一次侧电压下降二次保护电源的可靠性,2.PT的容量是否满足保护电压的要求。
回复
xiaochuan_xuzhou
2014年07月08日 09:25:17
4楼
zsb87950337 发表于 2014-7-8 09:06 首先你画得原理是对的,只是看起来不直观,做计量时A601,B601,C601可以直接接到接线盒,但本柜为进线柜不 …首先,谢谢你的帮助。 还想问你:A621,C621电压会是220V吗? 你给的图上是2个电压表,安装三个是不是在在A602,C602间增加一个就行了?
回复
zsb87950337
2014年07月08日 11:32:20
5楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2014-7-8 09:25 首先,谢谢你的帮助。 还想问你:A621,C621电压会是220V吗? 你给的图上是2个电压表,安装三个是不是 …A621,C621电压也可以是220V只是电压互感器变比为10/0.22 但是这样就不能接电压表了,因为电压表一般为10/0.1;安装三个电压表直接在A和C上接就可以了。
回复
xiaochuan_xuzhou
2014年07月08日 13:50:18
6楼
感谢。。。。。
回复
mr_chen188
2014年07月20日 18:20:18
7楼
...............
回复