开关场改造新立施工用塔吊是否需做防雷保护
william7506
2014年07月04日 09:47:58
只看楼主

目前一项目,在电厂升压站开关场内新建网控楼,新立施工用塔吊,高近30m,施工单位提出塔吊需设独立避雷针保护。设计院认为塔吊本身为钢结构,仅需做好防雷接地即可,无需设独立避雷针进行保护。不知是否合适?请大家发表意见。

目前一项目,在电厂升压站开关场内新建网控楼,新立施工用塔吊,高近30m,施工单位提出塔吊需设独立避雷针保护。设计院认为塔吊本身为钢结构,仅需做好防雷接地即可,无需设独立避雷针进行保护。不知是否合适?请大家发表意见。
免费打赏
lingxuct
2014年07月04日 14:56:11
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-4 14:57 编辑

才30米高,建造高层的塔吊有80米高,是不是也要做独立避雷针?有谁做过?

驾驶室不在塔吊顶端吧,驾驶室是钢结构吧,下面有塔吊移动的道轨吧,电源电缆内有PE芯线吧?

把塔吊的道轨做可靠接地就可以了,没有理由做独立避雷针。
回复
dianqipanli
2014年07月04日 16:34:47
3楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-7-4 16:57 编辑

《施工现场临时用电安全技术规范》
5.4.3
机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体,但应保证电气连接。
5.4.4
机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1-2m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。
回复
william7506
2014年07月04日 16:37:01
4楼
塔吊不属于机械设备吗?
回复
dianqipanli
2014年07月04日 17:00:26
5楼
工地塔吊一般利用塔尖作为接闪器,塔身钢结构作为引下线。
回复

相关推荐

APP内打开