地暖计算出负荷除以供热的平数算出每平散热量,那隔间呢?多少间距计算有问题求教
lsl7250651
lsl7250651 Lv.9
2014年07月04日 09:28:50
来自于采暖供热
只看楼主

比如1个20平的屋子,供回水温度是60~50摄氏度,计算出来负荷是4500w,每平散热量就是4500除以20=225W/平米,参见附录A平均水温55度,管间距就是155mm这么算对么? 那么假如,有个房间是隔间,四周没有外维护,面积10多平,算出负荷才600多瓦,那怎么计算间距啊?汗 ,求指教,想不明白了。

比如1个20平的屋子,供回水温度是60~50摄氏度,计算出来负荷是4500w,每平散热量就是4500除以20=225W/平米,参见附录A平均水温55度,管间距就是155mm这么算对么? 那么假如,有个房间是隔间,四周没有外维护,面积10多平,算出负荷才600多瓦,那怎么计算间距啊?汗 ,求指教,想不明白了。
免费打赏
lsl7250651
2014年07月04日 09:29:44
2楼
求解惑...新人,真有点迷茫 额..想不通 帮我解惑下吧 先在此谢了
回复
农民
2014年07月07日 11:42:13
3楼
地暖设计规程、设计手册、好多厂家的资料都提供了多大间距可以释放多少热量的数据,一目了然。就是这些你都不知道,问百度罢。没法在这里给你准确数据,因为管材不同、管径不同、间距不同、水温不同、地面面层(地毯、地板砖、木地板)不同差距非常大。
回复
sd805505774
2014年07月08日 14:49:15
4楼
农民 发表于 2014-7-7 11:42 地暖设计规程、设计手册、好多厂家的资料都提供了多大间距可以释放多少热量的数据,一目了然。就是这些你都 …:(看起来好复杂
回复
tianfuhao520
2014年07月08日 16:53:32
5楼
计算温差不是这么计算的!温差等于供回水温度之和除以2,再减去室温 得到计算温差
回复
lsl7250651
2014年07月11日 16:26:32
6楼
小符号 发表于 2014-7-8 16:53 计算温差不是这么计算的!温差等于供回水温度之和除以2,再减去室温 得到计算温差温差不是(T1-T2)/LN(T1/T2)么?T1,T2都减室温后的数
回复
暖通老k
2014年07月14日 08:46:25
7楼
55的平均水温计算不对 不可能这么高 要是设计温度为20 那应该是35
回复
tjzxj2014
2014年07月14日 11:46:39
8楼
按2012最新规范,用聚乙烯管材,地面材质是石材类才看附录B1.1-1,复合地板看1.1-2,实木看1.1-3,再看室温要求(要求是20,如算负荷时已选20,则查间距可选18),新规范是向上和向下散热量分开的,除顶层外应把两者相加作为散热量来查,另尽量别出现155.130类间距,建议以25mm作为一档来计算(100.125.150.175.200.225.250.275.300)按规范可用插入法算出散热量。另查间距时应考虑室内遮挡系数,建议按北京规范参考使用。一般算出每平米热负荷,再按上述要求去查表,不管隔间什么的(只要有负荷),按规范也有400.500间距,住宅不建议使用,最大取300得了。
回复
lsl7250651
2014年08月13日 09:01:59
9楼
................
回复

相关推荐

APP内打开