排烟排风风机是否能用轴流风机?规范上有无要求?谢谢各位朋友!
排烟排风风机是否能用轴流风机?规范上有无要求?谢谢各位朋友!
2楼
消防排烟时消防排烟专门的风机 只有是消防排烟风机 风机类型你随便 风量 风压达到要求就可以。要选用专门的排烟风机 不可用平时一般的风机额
回复
3楼
:lol :lol :lol
回复
4楼
补充楼上朋友的解答,普通离心风机也可满足火灾时连续运行30min的要求。
回复
5楼
张光仁__水暖 发表于 2014-7-4 11:10 消防排烟时消防排烟专门的风机 只有是消防排烟风机 风机类型你随便 风量 风压达到要求就可以。要选用专门 …那么对风压的要求有无规范呢?我看离心风机的风压比轴流的大不少,但是费电
回复
6楼
消防风机 只是消防时候用的话 不考虑不节能问题
回复
7楼
张光仁__水暖 发表于 2014-7-5 17:36 消防风机 只是消防时候用的话 不考虑不节能问题我们这里地下室负荷要交电力配套费,所以考虑一下。每千瓦2000元,呵呵
回复
8楼
没要求?那是你根本就没好好看规范!
回复