高大空间循环加热机组内使用了变频调速,是愚蠢的设计
tumushaoye
tumushaoye Lv.2
2014年07月03日 16:34:35
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 土木少爷 于 2014-7-3 16:34 编辑 首先,高大空间循环加热机组是一般情况下是应用于大型工厂,体育馆,展览馆,仓库等,室内高度高于6米的高大空间场所,实现热能循环利用,节约热能,提高舒适度的高端供暖设备。 当高大空间机组应用了变频技术后,公开宣传的好处如下: 根据无线温度测温仪实时采集的工作区温度实现风机风速无级调节(调频器控制方式)。

本帖最后由 土木少爷 于 2014-7-3 16:34 编辑

3.jpg

首先,高大空间循环加热机组是一般情况下是应用于大型工厂,体育馆,展览馆,仓库等,室内高度高于6米的高大空间场所,实现热能循环利用,节约热能,提高舒适度的高端供暖设备。


当高大空间机组应用了变频技术后,公开宣传的好处如下:


  • 根据无线温度测温仪实时采集的工作区温度实现风机风速无级调节(调频器控制方式)。


  • 自动除尘,保证风机的换热送风效果。控制系统通过控制调频器可实现风机反转运行,从设备内向外吹风,可有效清理防尘过滤网附着灰尘,延缓过滤网清理时间。自动除尘,保证风机的换热送风效果。


  • 采用变频器进行风速无极调整,软启动,具有过压过流缺相和掉电保护。

    现在我们针对实际工作的情况,对其所描述的好处,实际确是弊病,进行具体分析。首先,风速的无级调节,所造成的风量及供热量变化,并不适用于高大空间供暖。一般的高大空间循环加热机组,其最佳的工作状态是高速运行状态,设备的选型也是根据这一状态,其风量要满足整个空间的空气循环次数的要求。只有达到最低1次/h,才能实现高大空间循环加热机组的最基本使用要求----热能循环利用,节约热能。需要注意的是,这里面要节约的是热能,不是电能,热能成本是主要运行成本。当采用变频器安装在机组后,只有在工频状态下才适应原设计参数。风量降低后,不能达到空气循环次数的基本要求,热能的循环利用也就成了一句空话。用转速调节适应安装高度,理论上是可行的,但这样又与高大空间循环加热机组的可调节旋流喷口的功能重复了,本身机组的已经具备了通过调节送风角度来适应安装高度的功能,而且原功能还不损失风量,比损失风量的条件来适应安装高度,效果要好的多。



  • 关于自动除尘,几个方面都是个笑话。高大空间循环加热机组所使用的镰刀形风机叶片,只有按设定转向运行,才能正常输出空气。

    因为首先1.当风机反向运行时,风机的噪声偏大,风量不到原设计风量的50%,在这样低速风的条件下,能有多少聚集在过滤器的灰尘被清除?更何况,设置过滤器的目的是使空气清洁,假定真的能通过风机的反向运转,把灰尘全清除,那灰尘不是又回到了已经清洁的空气中了吗?这样设置过滤器的意义又在哪里?人为的制造二次污染。正确处理空气过滤器的方法只有通过其它灰尘收集装置,把灰尘清除,而不是对空气进行二次污染。反向运转时的噪声变大,没有实现通过变频降低噪声的目的,空气的二次污染更是决对不可取的。关于软启动,最大功率只有1.5KW的风机电机,用软启动没有任何意义。对电网没有冲击的小型电动设备,直接启动就可以,如果电机不能直接启动,那是电机的质量有问题。对电机的过流,过热保护等保护功能,电机已经有过热保护,不需要重复添加,如需要过流,缺相等保护措施,这样的普通的功能性保护,在控制电路里都已经存在了,不需要重复设置。综上所述,在高大空间循环加热机组内,使用变频器控制风机,不只是多此一举,还会造成使用性能的下降。

    所以,高大空间循环加热机组内使用了变频调速,是一种愚蠢的行为,是愚蠢的设计!





3.jpg

免费打赏
jiahui6
2014年07月04日 14:35:02
2楼
先进的科技制造出来的产物
回复
zzm999999
2014年07月11日 10:19:28
3楼
过激了一点。
回复
勇者无疆
2014年07月17日 16:25:24
4楼
比较同意的观点。现在有人乱用变频技术。认为变频可以解决一切问题。这基本就是商家在扯淡