求助,砖混结构 墙体高度与圈梁设置的问题?
chen晓04
chen晓04 Lv.5
2014年07月03日 13:09:49
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 chen晓04 于 2014-7-3 13:50 编辑 我近期接了一个项目,工程砖混结构共5层,标准层层高3米,屋面采用斜坡屋面,墙体才用240多孔砖,屋面层(5层)墙体高度2.8至6米不等,施工图上没说明墙体高于4米的要设置圈梁(腰带),质量监督机构强烈要求我们墙体高度大于4设置圈梁。可我把西南03G601《多层砖房抗震构造图集》翻遍了都没找到相关规定。 想请教各位网友以及诸位大神,质量监督机构提出设置圈梁的要求是根据哪本图集或者规范的哪一条?

本帖最后由 chen晓04 于 2014-7-3 13:50 编辑

我近期接了一个项目,工程砖混结构共5层,标准层层高3米,屋面采用斜坡屋面,墙体才用240多孔砖,屋面层(5层)墙体高度2.8至6米不等,施工图上没说明墙体高于4米的要设置圈梁(腰带),质量监督机构强烈要求我们墙体高度大于4设置圈梁。可我把西南03G601《多层砖房抗震构造图集》翻遍了都没找到相关规定。
想请教各位网友以及诸位大神,质量监督机构提出设置圈梁的要求是根据哪本图集或者规范的哪一条?


希望各位网友积极讨论,献谋献计,回复有惊喜哦!
免费打赏
年华似水流
2014年07月22日 10:42:38
34楼
我擦,查图集找规定。。。。。 应该查砌体结构设计规范。~~
回复
weibo_1398819660158
2014年07月23日 10:12:59
35楼
规范上有的吧
回复
quanyuguan
2017年06月19日 13:57:21
36楼
抗规13.3.4第4条
回复

相关推荐

APP内打开