本帖最后由 chen晓04 于 2014-7-3 13:50 编辑 我近期接了一个项目,工程砖混结构共5层,标准层层高3米,屋面采用斜坡屋面,墙体才用240多孔砖,屋面层(5层)墙体高度2.8至6米不等,施工图上没说明墙体高于4米的要设置圈梁(腰带),质量监督机构强烈要求我们墙体高度大于4设置圈梁。可我把西南03G601《多层砖房抗震构造图集》翻遍了都没找到相关规定。 想请教各位网友以及诸位大神,质量监督机构提出设置圈梁的要求是根据哪本图集或者规范的哪一条?
本帖最后由 chen晓04 于 2014-7-3 13:50 编辑
我近期接了一个项目,工程砖混结构共5层,标准层层高3米,屋面采用斜坡屋面,墙体才用240多孔砖,屋面层(5层)墙体高度2.8至6米不等,施工图上没说明墙体高于4米的要设置圈梁(腰带),质量监督机构强烈要求我们墙体高度大于4设置圈梁。可我把西南03G601《多层砖房抗震构造图集》翻遍了都没找到相关规定。
想请教各位网友以及诸位大神,质量监督机构提出设置圈梁的要求是根据哪本图集或者规范的哪一条?
希望各位网友积极讨论,献谋献计,回复有惊喜哦!
13楼
共同学习下
回复
14楼
砖混层高不得大于3.6米,质量监督说的对的,要设的
回复
15楼
砌体结构圈梁有在中间设置的要求吗?好像是框架填充墙才有吧,并且只能算联系梁,刚度比圈梁小多了
回复
16楼
你那层高太大了吧,都6m还用24墙,算的过吗,每隔4m设道圈梁在抗规13.3.5有提
回复
17楼
单纯谈规范除了砌规框架填充墙没有找到更合适的解释,檐口设圈梁虽说也牵强,但是就设计而言,不设圈梁确实太高了,你如果不设圈梁,那这一层的层高能满足要求啊?不满足就要采取加强措施,那就设圈梁吧。
回复
18楼
墙体高于4米的要中间设置圈梁,是对框架填充墙的要求,抗规要求一层层高不大于3.6米。
回复
19楼
学习了,谢谢分享
回复
20楼
《抗震规范》要求砌体结构层高不宜超过3.6m。砌体结构的墙体高厚比也有一定要求。墙体稳定有验算的必要。
鉴于这些原因,加构造柱和圈梁是可靠的加强措施。
回复
21楼
任何一道墙按规定来说超过4米就必须设圈梁,老师傅都这么说。
回复
22楼
共同学习吧
回复