数据中心除湿解决方案

中国历书上向有霉雨始、终日的记载:开始之日称为“入霉”,结束之日称为“出霉”。芒种后第一个丙日入霉,小暑后第一个未日出霉。入霉总在6月6~15日之间,2014上海入梅时间为2014年7月10日,农历6月14丙辰。出霉总在7月8~19日之间,中国东部有一个雨期较长、雨量比较集中的明显雨季,由大体上呈东西向的主要雨带南北位移所造成,是东亚大气环流在春夏之交季节转变其间的特有现象。

在梅雨季来临之前,数据中心行业人士给数据中心运营提供一些运营建议:

数据中心的环境湿度控制是环境控制的重要部分。湿度控制问题在相当长的一段时间内都没有得到足够的重视,很多数据中心没有湿度计,空调系统不支持干湿度调节,这都为数据中心埋下了运行隐患。

预防夏季机房高湿的一些措施:

1、检查数据中心机房内的封闭性,确保机房内处于正压状态,机房内外压差在5pa左右,此措施可以避免室外含湿量大空气进入机房内,破坏机房内空气状态点,一般机房在施工过程中,没有将机房的一些穿墙孔洞,线槽孔没封堵,风管阀门关闭不严,导致串气流后形成温差,结冷凝水,或室外气流进入,室外高含湿量空气进入机房,造成机房湿度增大等原因,都要挨个对此类问题进行排查,如用风速仪检测门口的风向风速来判断室内外压差是否在正常范围内。

2、开启机房新风除湿系统,一来提高机房内压差,二来对机房进行主要除湿,可避免机房空调损失制冷量而来进行除湿。

3、对传统旧机房没有除湿系统的,可以增加移动式除湿机进行辅助除湿。

4、不要提高相对湿度使湿度恢复到40%-55%的标准湿度范围。这就导致了冷却装置上凝结水滴的出现,最终导致冷却系统运行效率降低,除湿目的“你想做的是控制机房的空气湿度,而不是相对湿度”