如图,变压器容量为1000KVA,高压侧(10KV)电缆选用的3*120的交流电缆,请问这个截面选的太大了, 1000/10/1.732*1.3=75A, 1.3为考虑的裕量,通过查找电缆载流量表,3*120的载流量为292A,所以个人认为这个选型很不合理,想找专家帮我看看我的想法是不是对的?@ccc___
如图,变压器容量为1000KVA,高压侧(10KV)电缆选用的3*120的交流电缆,请问这个截面选的太大了, 1000/10/1.732*1.3=75A, 1.3为考虑的裕量,通过查找电缆载流量表,3*120的载流量为292A,所以个人认为这个选型很不合理,想找专家帮我看看我的想法是不是对的?
@ccc___
2楼
高压电缆的选型载流量只是小问题,基本都能满足。关键在于满足热稳定校验
回复
3楼
开心老爸 发表于 2014-7-2 20:51 高压电缆的选型载流量只是小问题,基本都能满足。关键在于满足热稳定校验如果让你选的话,你会选择多大截面的电缆
回复
4楼
大概是3x95mm2的。这和当地的供电公司要求有关系(现在都是供电公司要求,本来应该按短路电流计算确定,但供电公司现在很少提供电网参数)
回复
5楼
高压电缆选择主要考虑:远期规划、是否有环网、最大可能运行电流、短路校核等等。
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-7-3 07:20 高压电缆选择主要考虑:远期规划、是否有环网、最大可能运行电流、短路校核等等。你们短路电流通常用什么 辅助软件计算呀
回复
7楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-3 07:24 你们短路电流通常用什么 辅助软件计算呀需要知道短路容量,一般供电部门提供,然后进行动稳定、热稳定计算,这两项计算度比较简单。
回复