昨天小弟在论坛上看到有位搞装修的也发了关于空开和电缆线径的选取。今天我也碰到一个问题,纠结了我一上午:1甲方给一个机器(计算机房的)满额功率是3.5KW,三相电,怎么选取断路器和线径?(也就是计算电流)a,我问我师傅是3500/380*根号3=电流I=5.3A。b。我设计院同学给经验系数的1.52*3.5=5.3A。(其实系数也就是1000/380*根号3)C,我用天正电气软件计算,需要系数假定1,功率因素假定1(不知道这么做对不对),计算也是5.3A。

昨天小弟在论坛上看到有位搞装修的也发了关于空开和电缆线径的选取。
今天我也碰到一个问题,纠结了我一上午:
1甲方给一个机器(计算机房的)满额功率是3.5KW,三相电,怎么选取断路器和线径?(也就是计算电流)
a,我问我师傅是3500/380*根号3=电流I=5.3A。
b。我设计院同学给经验系数的1.52*3.5=5.3A。(其实系数也就是1000/380*根号3)
C,我用天正电气软件计算,需要系数假定1,功率因素假定1(不知道这么做对不对),计算也是5.3A。

我的问题1:根据a相计算是不是正确的?我猜师傅是假定有功功率=实在功率,功率因素为1。一般正确的是I=视在功率s/根号三*U。
问题2:假如用a计算,也就是电流I=有功功率P/电压。这里的电压因为是交流电,所以要换成直流电=交流电电压U/根号2.
也就是电流I=3500*根号2/380,不知道这样子对不对?
问题3;按照上诉计算方式,计算的电流I是相电流,我们选线的时候还是得选(线电流=根号3*相电流=9.1A),所以选10A的空开。好像是标幺值之间的换算吧。不知道对不对?
希望大神来帮我解释一下,弄清楚这几天的疑惑。米兰,北方狼,电气小强,电气老孙,CCCCCC等大神快来帮忙啊!



免费打赏
luoke20066926
2014年07月02日 13:17:13
2楼
求出的5.3A是线电流。
回复
suxifeng
2014年07月02日 13:22:41
3楼
不需要计算,直接看设备铭牌上的参数即可,用铭牌上的参数选断路器和电缆。
回复
qq_1402650698578
2014年07月02日 14:17:52
4楼
公式 Ijs=(P*Kx)/(根3*U*cosθ)
回复
西西第一号
2014年07月02日 15:25:56
5楼
亮化工程亮了 发表于 2014-7-2 14:17 公式 Ijs=(P*Kx)/(根3*U*cosθ)对,公式对了。还有我问一下你这个事相电流还是线电流。
回复
西西第一号
2014年07月02日 15:35:15
6楼
亮化工程亮了 发表于 2014-7-2 14:17 公式 Ijs=(P*Kx)/(根3*U*cosθ)我算了一下,这个公式是相电流吧。5.3A。如果要选断路器是不是还得算出线电流(5.3*1.3=9.1),通过线电流来选取线径跟断路器吧?
回复
beida_energy
2014年07月02日 20:40:32
7楼
那个机器是个啥机器啊?在计算机房里,肯定不会是电暖器吧?
那其功率因数就肯定不能为1!
所以,你必须先知道或估算设备的功率因数,因为这决定着负载电流的大小。
在根本不确定的情况下你就算?这不是瞎算吗?
当然,也简单,你按一个千瓦2个电流估算也可以,那就是7-8A的样子,反正也不大,一不存在大的浪费,酌情选择一下导线和开关就可以啦。
还是应该按三相负荷计算。
回复
西西第一号
2014年07月03日 09:47:00
8楼
今天想明白了“关于线电流和相电流”分误解。相电流其实就是指A,B,C,N各项上流过的电流,(当然也就是我们取线径,断路器的依据)。
线电流就是ABC之间流过的电流。一:对于负载时三角形接法,相电流=线电流/根号三;二对于负载星型接法,相电流=线电流;我们低压供电一般采用三相四线制,因此三相电计算电线承受的电流用相电流。