一般别墅的水景都有安全深度一般在40cm-80cm之间,一个200个平方米的水系用了5个水泵是不是太多了?一个水泵难道只能管一个喷水系统?这些管线能不能综合一下? 答:如果做喷泉看你这图纸布局也说不定; 综合管线的话线路太长不能保证效果,另外还要结合水池深浅程度一起来看的; 这应该是一个纯人工硬质水池吧,你这布局至少2台泵,而且你还有分散点位的喷泉,喷泉不同效果所需泵的情况也是不同的。
一般别墅的水景都有安全深度一般在40cm-80cm之间,一个200个平方米的水系用了5个水泵是不是太多了?一个水泵难道只能管一个喷水系统?这些管线能不能综合一下?
答:如果做喷泉看你这图纸布局也说不定;
综合管线的话线路太长不能保证效果,另外还要结合水池深浅程度一起来看的;
这应该是一个纯人工硬质水池吧,你这布局至少2台泵,而且你还有分散点位的喷泉,喷泉不同效果所需泵的情况也是不同的。
接下来又有新的问题了,这个问题就留给论坛里的网友吧,希望大家可以发挥自己的聪明才智及实践经验积极讨论,请大家用专业的态度来交流哈,不要打酱油!
这个系统里面有1个瀑布出水口;2组3个涌泉出水口
;1组雾喷;1个雕塑景墙喷水口
1组涌泉出水口距离:15米内 DN32 喷高1米 水压1.2 流量0.73;1组涌泉出水口距离:35米内 DN32 喷高1米 水压1.2 流量0.73;1个瀑布出水口:PPR75出水 距离20米内;1个景墙出水口:3个DN32的出水口
水泵的主管线采用PPR75,有压力吗?
就是这个景墙