大概看了一下,吹毛求疵,列了几个问题:
1、建议箱变内变压器尽量不要过载运行,800的变压器,低压开关整定到1600A,似过大。
2、低压馈线柜属固定柜,应加刀开关。
3、单台电容器的保护电器建议采用熔断器,并且按《并联电容器装置设计规范》(GB50227-2008)5.4.1,最好选用专用熔断器。
4、30kVAR的电容器采用CJ19-43的接触器,小了吧?
5、接线图变压器容量都是800kVA,平面示意图里却都变成500kVA。
6、高压二次图有疏漏的地方,PT没有二次图,不知PT用作测量还是计量,还兼做操作电源?
7、整个系统没见计量表,难道高压、低压都不需计量?