TN-S系统与重复接地 、等电位接地
yujiaxun
yujiaxun Lv.2
2004年11月30日 08:59:42
只看楼主

TN-S系统是PE线与N线是分开的,分开后是不能再合一的,而重复接地及等电位接地好象又要将PE线与N线接在一起,又是怎麽回事?

TN-S系统是PE线与N线是分开的,分开后是不能再合一的,而重复接地及等电位接地好象又要将PE线与N线接在一起,又是怎麽回事?
免费打赏
luozi8250
2004年11月30日 09:22:05
2楼
“TN-S系统是PE线与N线是分开的,分开后是不能再合一的”,这是对的啊
TN-S后不必做重复接地,做好等电位连接就行了
回复
sworda
2004年11月30日 10:10:53
3楼
首先要搞清楚重复接地的概念:TN系统中,中性线上除工作接地外,其他点的再次接地称为重复接地;
重复接地作用:
(1) 减轻PE线或PEN线意外断线时,断线点后方碰壳故障时, PE线或PEN线上的对地电压,从而降低电击的危险性。
(2) 减轻PEN线意外断线时,断线点后方因负荷不平衡时负荷中性点的“漂移”。
(3) 由于工作接地电阻与重复接地电阻并联,起到了等效降低工作接地电阻的作用。
(4) 由于重复接地对雷电流起分流作用,可降低冲击过电压,有助于改善架空线路的防雷性能。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
回复
lyz13
2004年11月30日 11:18:31
4楼

中性线应重复接地,保护线接地点不应少于2个,且应加强运行管理,防止保护线被剪断。防止出现保护线断线而相线又碰壳。
回复
hitwb
2004年11月30日 13:01:07
5楼
楼上的说中性线要重复接地,那在TN-S系统里可不好做到,因为PE线也重复接地啊,如果两个地接在一起,还是TN-S吗?
回复
金霸王
2004年11月30日 13:54:07
6楼
TN-S做重复接地,应指PE线重复接地吧.

否则就变成TN-C-S了
回复
abb45
2004年12月01日 15:12:10
7楼
重复接地一般是指PE线在进户处把PE线再做一次接地,减轻PE线或PEN线意外断线时,断线点后方碰壳故障时, PE线或PEN线上的对地电压,从而降低电击的危险性。而中性点接地或工作接地是指N线接地,两个不一样啊,它们在变压器室的接地端板上分开后就不再接在一起了
回复
zyc69119
2004年12月02日 09:24:19
8楼
以下是引用yujiaxun在2004-11-30 08:59:42发表的内容:

TN-S系统是PE线与N线是分开的,分开后是不能再合一的
PE线与N线最终还是合在一起的,它们要同时引至变配电站的室外接地桩。
回复
xuanyuxia
2004年12月02日 11:50:23
9楼
好帖子,谁跟我说一下TN是什么的简写?S呢?
回复
yujiaxun
2004年12月13日 11:23:09
10楼
谢谢各位,本人还是搞不明白,因为《建筑工程施工强制性条文》之"电气工程"9.1.4不间断电源输出断的中性线(N极),必须与接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地.
回复
山的那边
2004年12月13日 11:37:50
11楼
3楼和7楼说的好。
回复

相关推荐