TN-S系统是PE线与N线是分开的,分开后是不能再合一的,而重复接地及等电位接地好象又要将PE线与N线接在一起,又是怎麽回事?
TN-S系统是PE线与N线是分开的,分开后是不能再合一的,而重复接地及等电位接地好象又要将PE线与N线接在一起,又是怎麽回事?
2楼
“TN-S系统是PE线与N线是分开的,分开后是不能再合一的”,这是对的啊
TN-S后不必做重复接地,做好等电位连接就行了
回复
3楼
首先要搞清楚重复接地的概念:TN系统中,中性线上除工作接地外,其他点的再次接地称为重复接地;
重复接地作用:
(1) 减轻PE线或PEN线意外断线时,断线点后方碰壳故障时, PE线或PEN线上的对地电压,从而降低电击的危险性。
(2) 减轻PEN线意外断线时,断线点后方因负荷不平衡时负荷中性点的“漂移”。
(3) 由于工作接地电阻与重复接地电阻并联,起到了等效降低工作接地电阻的作用。
(4) 由于重复接地对雷电流起分流作用,可降低冲击过电压,有助于改善架空线路的防雷性能。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
回复
4楼
中性线应重复接地,保护线接地点不应少于2个,且应加强运行管理,防止保护线被剪断。防止出现保护线断线而相线又碰壳。
回复
5楼
楼上的说中性线要重复接地,那在TN-S系统里可不好做到,因为PE线也重复接地啊,如果两个地接在一起,还是TN-S吗?
回复
6楼
TN-S做重复接地,应指PE线重复接地吧.
否则就变成TN-C-S了
回复
7楼
重复接地一般是指PE线在进户处把PE线再做一次接地,减轻PE线或PEN线意外断线时,断线点后方碰壳故障时, PE线或PEN线上的对地电压,从而降低电击的危险性。而中性点接地或工作接地是指N线接地,两个不一样啊,它们在变压器室的接地端板上分开后就不再接在一起了
回复
8楼
以下是引用yujiaxun在2004-11-30 08:59:42发表的内容:
TN-S系统是PE线与N线是分开的,分开后是不能再合一的
PE线与N线最终还是合在一起的,它们要同时引至变配电站的室外接地桩。
回复
9楼
好帖子,谁跟我说一下TN是什么的简写?S呢?
回复
10楼
谢谢各位,本人还是搞不明白,因为《建筑工程施工强制性条文》之"电气工程"9.1.4不间断电源输出断的中性线(N极),必须与接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地.
回复
11楼
3楼和7楼说的好。
回复