我公司夏季氧化沟内温度不断升高,前面进水的厌氧段还无法加入冷却塔,我准备在氧化沟内加入冷却塔,但没有经验。请高人指教:氧化沟内能不能使用冷却塔,有没有人在活性污泥法中使用过冷却塔(就指在好氧段的地方)?
我公司夏季氧化沟内温度不断升高,前面进水的厌氧段还无法加入冷却塔,我准备在氧化沟内加入冷却塔,但没有经验。请高人指教:氧化沟内能不能使用冷却塔,有没有人在活性污泥法中使用过冷却塔(就指在好氧段的地方)?
2楼
1、一般的冷却塔构造:上部为轴流风机,下部为污水导流板,污水从冷却塔顶部进入,然后由导流板均匀流入冷却塔下部,在风机的作用下,发生热交换,温度降低;
2、活性污泥法采用冷却塔,虽然没用过,但还是可行的,这个类似于人工通风的生物滤池,导流板上会长生物膜,可能出现的问题是导流板上生物膜会造成冷却塔的堵塞,冷却塔经过一定的改装还是可行的;
3、请问一下:水温是进水的温度很高,还是经过厌氧后温度开始升高的。
回复
3楼
yuewentao727 发表于 2014-7-1 21:28 1、一般的冷却塔构造:上部为轴流风机,下部为污水导流板,污水从冷却塔顶部进入,然后由导流板均匀流入冷却 …1、活性污泥的冷却塔喷嘴会不会经常堵,或者有特别的防污堵技术?2、水温进水就很高了33,经水解后35-36。
回复
4楼
wl46701357 发表于 2014-7-2 10:48 1、活性污泥的冷却塔喷嘴会不会经常堵,或者有特别的防污堵技术?2、水温进水就很高了33,经水解后35-3 …简单的冷却塔布水一般采用穿孔布水管就够,水温影响不大的话,就不需要加冷却塔了, 鼓风曝气本身就是一个冷却塔,就是一个倒过来的冷却塔。。
回复
5楼
yuewentao727 发表于 2014-7-2 16:31 简单的冷却塔布水一般采用穿孔布水管就够,水温影响不大的话,就不需要加冷却塔了, 鼓风曝气本身就是一个 …我们氧化沟上面有盖的,卡鲁塞尔2000,只有表曝机没有鼓风机,水温影响很大,硝化菌超过30度能力就开始下降,所以导致氨氮超标。请问有没有在活性污泥法中加入冷却塔的案例?
回复
6楼
一般都是废水进入冷却塔之后再进入厌氧-好氧生化系统,对于氧化沟内使用冷却塔,理论上是没问题的,但是需要考虑可能会因为活性污泥的缘故,水处理问题可到环保通进行探讨,造成冷却塔堵塞的情况发生,并且冷却塔的位置选择以及冷却进水方式都是需要考虑的问题
回复
7楼
novembes 发表于 2014-7-2 17:04 一般都是废水进入冷却塔之后再进入厌氧-好氧生化系统,对于氧化沟内使用冷却塔,理论上是没问题的,但是需要 …我把冷却塔装在好氧段主要是考虑以下几点:1、加在进水或者厌氧(水解)段,会破坏进水的厌氧环境,因为冷却塔算是最好的充氧设备了。2、我公司对气味控制要求十分严格,来水及厌氧段气味太大,且冷却塔不易单独加废气管线收集,而好氧段气味小且可以接受。3、好氧池子大,可以把冷却塔加在中心位置,不会影响到工艺,而且还能起到替代表曝机的充氧作用。所以现在要考虑的就是究竟有没有把冷却塔用在好氧段的案例来支持我的设想。谢谢指导。
回复
8楼
wl46701357 发表于 2014-7-3 09:22 我把冷却塔装在好氧段主要是考虑以下几点:1、加在进水或者厌氧(水解)段,会破坏进水的厌氧环境,因为 …一个工艺的好坏看能否解决问题,如果能够解决问题,就可以用,如果都需要案例支持的话,就没有人开发新的工艺了,支持你用,做了之后,在将你的经验跟我们分享一下。
回复
9楼
关于污水冷却水塔,我们有很好的经验。我们的横流式格栅填料全玻璃钢结构冷却塔,在典型的污水冷却,比如造纸污水冷却有几个好的应用。
简单来说,冷却塔本身提供降温,但不能够去除水中的杂质,杂质会在水塔内部累积。所以我们的冷却塔设计理念,基于:
1)采用全开放式横流设计,在循环水的经过途径-热水槽;填料 两个最容易堵塞的部位,可以观察,清洗杂质并更换,非常便利,可以再不停机状况下进行;
2)全部材质采用全拉挤玻璃钢FRP,完全杜绝酸性水质侵蚀。
如果您有兴趣,我有一些照片和实际案例给您分享。
我的邮箱:
TIAN.LI@189.CN; 手机:13386069298 我姓李 从事工业冷却塔16年了。谢谢
回复
10楼
回复
11楼
在氧化沟修建冷却塔是没问题的,玻璃钢的重量不大,关键是要增加土建混凝土结构的支撑柱,难点就是支撑住的底部钢筋连接固定。
回复