审图纸发现设计如下:5P三相空调,计算负荷4.3kw ,开关选用25A ,线路用BVR3×4mm2+2×2.5mm2 。个人认为开关选32A,线路用5×4mm2,至少把地线也选用4mm2 ,不知是否合理?

审图纸发现设计如下:5P三相空调,计算负荷4.3kw ,开关选用25A ,线路用BVR3×4mm2+2×2.5mm2 。个人认为开关选32A,线路用5×4mm2,至少把地线也选用4mm2 ,不知是否合理?
免费打赏
qq359879362
2014年07月01日 09:13:16
2楼
4.3kW,额定电流8A多点,用16A开关足够。线路用5X2.5都够了,习惯用5X4的,低于16平方PE与相线同径。话说楼主是审图公司的?
回复
qq_1402650698578
2014年07月01日 09:32:34
3楼
如果不是为了节约成本的话,还是按审图说的弄吧,图审是大爷。省了钱,又进了谁的腰包啊
回复
heer23
2014年07月01日 10:24:45
4楼
同意 25A足够了 没必要预留太多
回复
longhuilyh
2014年07月01日 10:52:43
5楼
相线截面S(mm2) S≤16 PE线截面(mm2)不是等同S 截面大小吗
回复
无影
2014年07月01日 11:51:57
6楼
1、一般配电线路,都是用硬线的~~~
2、中性线要有,控制电路一般是220V取电的
3、三相5P的空调,32A开关偏大,16A足够。
4、如果用32A开关,那么导线截面感觉不够,建议6mm2
回复
展展
2014年07月01日 14:02:18
7楼
16A足够或者25A,32A确实有点浪费
回复
chen1061098508
2014年07月01日 15:38:13
8楼
8A的额定电流是怎么算出来的啊
回复
qq_1404200620073
2014年07月01日 16:19:14
9楼
4.3/(0.38*1.732*0.85)=7.7A
回复
chen1061098508
2014年07月01日 17:11:38
10楼
没告诉功率因数是0.85啊
回复
晶昱电能科技
2014年10月24日 16:19:23
11楼
学习了,谢谢分享