:$ 前段时间早晨4点开手动(自动补水要达到电接点下限才运行)运行电动机(2-3Kw)补水,,7点查看补水情况 补水泵不进水(但是已补完)后达到自动 , 下班后接班人员说电机已烧毁 问一下是什么原因 是普通的空气罐加水
:$ 前段时间早晨4点开手动(自动补水要达到电接点下限才运行)运行电动机(2-3Kw)补水,,7点查看补水情况 补水泵不进水(但是已补完)后达到自动 , 下班后接班人员说电机已烧毁 问一下是什么原因 是普通的空气罐加水
2楼
很可能是缺相烧的!
三相电动机最忌讳的就是运行中缺相。
回复
3楼
最好加装一只10安的3P,或者是电动机综合保护器,如果考虑自动的问题,就应该在出现问题时,锁定接触器不再工作。
回复
4楼
beida_energy 发表于 2014-6-30 21:36 很可能是缺相烧的!三相电动机最忌讳的就是运行中缺相。真的很感谢你
回复
5楼
tiaochong01 发表于 2014-7-2 18:39 真的很感谢你真的不用客气!
回复
6楼
lichengdianqizl 发表于 2014-7-1 04:03 最好加装一只10安的3P,或者是电动机综合保护器,如果考虑自动的问题,就应该在出现问题时,锁定接触器不再 …是不是10A的三相空气开关 阿:)
回复
7楼
电机烧毁也有很多种现象啊!
回复
8楼
“热继电器下方接触不良已缺相”,非常舒服,三相电机缺相运行,用不了3分钟,可以把绕组的绝缘烧毁!
回复
9楼
查看故障原因,电机烧毁一般为相间短路,对地短路,匝间短路以及三相电流不平衡。造成上诉故障的原因需要现场分析。
回复
10楼
谢谢楼主们分享