单路市政供水室内消火栓是否需要做成环网?
ails108578
ails108578 Lv.3
2014年06月30日 12:48:01
只看楼主

单路市政供水室内消火栓是否需要做成环网?

单路市政供水室内消火栓是否需要做成环网?
wglgpsr
2014年06月30日 21:17:00
2楼
你说的问题要从二个方面来回答。单路市政供水,是要确定建筑物是否要设消防水池及消防水加压泵。
室内消火栓是否需要做成环网,是要看建筑物的高度、体积、种类来确定是否要设计成环网。这二个问题消防规范都有明确规定。
回复
云飘飘
2014年07月01日 06:18:52
3楼
可以参照建筑防火设计规范第8.4.2条处理。
回复