请教下,楼梯的钢栏杆需要不需要做静电接地?
meishiluguo
2014年06月30日 12:14:18
只看楼主

请教下,楼梯的钢栏杆需要不需要做静电接地?

请教下,楼梯的钢栏杆需要不需要做静电接地?

QQ图片20130630121210.jpg


QQ图片20130630121149.jpg

免费打赏
开心老爸
2014年06月30日 12:18:56
2楼
不需要做静电接地。但如果在室外的话,需要做防雷接地
回复
北方郎
2014年06月30日 14:41:51
3楼
门口设静电释放仪即可。金属栏杆和楼梯钢筋之间电阻满足静电释放要求,不必特意接地。
回复
pu800863
2014年06月30日 14:46:23
4楼
还是要看钢梯所在环境
回复
meishiluguo
2014年06月30日 21:47:40
5楼
pu800863 发表于 2014-6-30 14:46 还是要看钢梯所在环境防爆2区,是不是需要做?
回复
pu800863
2014年07月01日 11:37:09
6楼
meishiluguo 发表于 2014-6-30 21:47 防爆2区,是不是需要做?我们是将其接入设施的接地装置 确保等电位
回复

相关推荐

APP内打开