关于排水管道穿楼面套管及其支架的交流
嗨4你的益达
2014年06月30日 08:37:56
只看楼主

卫生间排水管道穿楼面出设置钢套管,套管的缝隙采用水泥跟麻丝封堵,这属于固定支撑还是滑动支撑啊,设置固定支架还是滑动支架啊。关于固定支撑跟固定支架我混淆了,规范跟图集看了也觉得乱,哎,大家来分析分析,

卫生间排水管道穿楼面出设置钢套管,套管的缝隙采用水泥跟麻丝封堵,这属于固定支撑还是滑动支撑啊,设置固定支架还是滑动支架啊。关于固定支撑跟固定支架我混淆了,规范跟图集看了也觉得乱,哎,大家来分析分析,
toumingweixiao000
2014年06月30日 14:20:54
2楼
这应该算是固定支撑,所以每一层都应该设至少一个伸缩节以消除管道热胀冷缩的影响。
回复
jinke654321
2014年06月30日 20:38:21
3楼
固定支撑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
嗨4你的益达
2014年06月30日 21:36:27
4楼
toumingweixiao0 发表于 2014-6-30 14:20 这应该算是固定支撑,所以每一层都应该设至少一个伸缩节以消除管道热胀冷缩的影响。那那个塑料管卡是不是就是固定支架了,
回复
toumingweixiao000
2014年07月01日 13:47:53
5楼
攻城师121243 发表于 2014-6-30 21:36 那那个塑料管卡是不是就是固定支架了,我的看法,塑料管卡应该不能算是固定支架,毕竟这种材质是相对比较软弱一些的。我个人看法,它主要还是扶着排水立管一下,让它保持垂直度,嗯,倒更有点象是滑动支架。管道的重力主要还是靠穿楼板的地方的固定来支承的。
回复
yx123698
2014年07月02日 10:11:28
6楼
固定支撑 楼层不超过4m设置一个伸缩节
回复
qq_1404310798242
2014年07月02日 22:53:15
7楼
楼主辛苦了,谢谢分享!
回复
嗨4你的益达
2014年07月03日 19:56:22
8楼
yx123698 发表于 2014-7-2 10:11 固定支撑 楼层不超过4m设置一个伸缩节固定支撑还需要设置伸缩节吗,设置了有意义吗?如果固定支撑设置伸缩节管道如何伸缩,必须要滑动的才可以伸缩啊,
回复
嗨4你的益达
2014年07月03日 19:56:52
9楼
攻城师121243 发表于 2014-6-30 21:36 那那个塑料管卡是不是就是固定支架了,固定支撑还需要设置伸缩节吗,设置了有意义吗?如果固定支撑设置伸缩节管道如何伸缩,必须要滑动的才可以伸缩啊,
回复
yx123698
2014年07月09日 15:51:02
10楼
嗨4你的益达 发表于 2014-7-3 19:56 固定支撑还需要设置伸缩节吗,设置了有意义吗?如果固定支撑设置伸缩节管道如何伸缩,必须要滑动的才可以 …我整理的伸缩节资料 你看看规范怎么说的 固定支撑也要设置伸缩节。1、塑料排水管道的伸缩节的设置,一般按设计文件要求或管材种类、接头方式、所处环境位置等确定。2、立管伸缩节的设置:排水立管穿越楼板部分为固定支承的,当立管长度不大于4m,应每层设一个伸缩节;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩量计算确定。立管穿越楼板部位为不封堵楼层,伸缩节之间的最大间距为4m,且伸缩节处应设固定支承。楼层内有横管接入的,汇合管件设置在楼板上部靠近地坪时,应在汇合管件上方设伸缩节;汇合管件设置在楼板下部时,在汇合管件下部设伸缩节。楼层内无横管接入的,可在地面上1.0~1.2m处设伸缩节。3、横管伸缩节的设置:横支管、横干管无汇合管道接入,且与立管相连管段的长度大于2.2m时,在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。当排水立管设置在管井内时,在靠近管井井壁的外侧设置伸缩节。另横管伸缩节承口附近应设置固定支架。4、横管伸缩节不得使用立管用伸缩节,且横管专用伸缩节承压性能不得小于0.08MPa。5、当设计对伸缩量未说明时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5~10mm;冬季,15~20mm。6、伸缩节的承口方向应迎水流方向。 伸缩节设置位署应靠近水流汇合管件(下图),并应符合下列规定: 1 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下( 下图中的(a)、 (c))。 2 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上(下图中的(b))。 3 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下(下图中的(e)、(f))。 4 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位(下图中的(d)、(g))。 5 横管上设置伸缩节应设于水流汇合管件上游端。 6 立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定。7 伸缩节插口应顺水流方向。8 埋地或埋设于墙体、混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。 4935438
回复
kv123
2014年10月02日 09:22:21
11楼
固定支撑。
伸缩节调整热胀冷缩,就是固定才更需要设置
回复

相关推荐