关于地暖用水力分压器 求大神解释 在线等
jia676937805
2014年06月29日 11:19:45
来自于采暖供热
只看楼主

现在做了一个系统,是采用地暖的,开始铺地盘管的时候出现了问题,以某一房间为例,每平米需要热量只有9 W,铺管子即使间距取到500(我能查到的最大间距),管径也取最小的时候 ,每平方米还会散热40W左右(平均水温取35),完全就不会匹配,而且拉大间距牺牲了舒适性,散热过多处理起来就浪费了能源,热爱节能的我完全接受不了啊!!所有我想采用水力分压器,采用一次/二次系统,暖通空调上一篇文章说可以实现定流量调节水温,但是我怎么查都查不到原理,求各位大神指导一下。。。。在线跪等

现在做了一个系统,是采用地暖的,开始铺地盘管的时候出现了问题,以某一房间为例,每平米需要热量只有9 W,铺管子即使间距取到500(我能查到的最大间距),管径也取最小的时候 ,每平方米还会散热40W左右(平均水温取35),完全就不会匹配,而且拉大间距牺牲了舒适性,散热过多处理起来就浪费了能源,热爱节能的我完全接受不了啊!!
所有我想采用水力分压器,采用一次/二次系统,暖通空调上一篇文章说可以实现定流量调节水温,但是我怎么查都查不到原理,求各位大神指导一下。。。。在线跪等
免费打赏
wu.ye
2014年06月30日 08:20:53
2楼
按标准间距确实远大于负荷要求,所以要用温控
回复
wu.ye
2014年06月30日 08:21:45
3楼
分水器前还应增加三通阀
回复