最近被审图出现的一个疑问,求解
chykobe_1982
2014年06月28日 21:16:41
只看楼主

求助下,最近审图出现的一个问题:单层厂房,高度4米余,长度130米,宽13米。设计时候设置了室内消火栓,环状管网。。管径DN80,水源直接引自附近市政管网。审图的问题:1.DN80应该换成DN1002.应设置消防水池及消防水泵房疑问:1.保证2个水枪同时到达,DN80的管径,流速大概是1.9m/s,不可以么?记得应该是不大于2.59m/s吧?2.为什么非要让我设置消防水池和水泵房呢?什么依据??谢谢大家

求助下,最近审图出现的一个问题:单层厂房,高度4米余,长度130米,宽13米。设计时候设置了室内消火栓,环状管网。。
管径DN80,水源直接引自附近市政管网。

审图的问题:1.DN80应该换成DN100
2.应设置消防水池及消防水泵房


疑问:1.保证2个水枪同时到达,DN80的管径,流速大概是1.9m/s,不可以么?记得应该是不大于2.59m/s吧?
2.为什么非要让我设置消防水池和水泵房呢?什么依据??


谢谢大家
pockeygz
2014年06月30日 09:17:42
2楼
本帖最后由 pockeygz 于 2014-6-30 09:18 编辑

1、《建规》仅对消防立管有最小管径要求,对水平管网没有明确要求,另外对立管的最小管径要求也仅对高层厂房而言,对多层没有强制要求,这里可参考8.4.2条之条文解析第2、3项。审图人可能一方面为了自己方便,另一方面为避免责任问题而采用“就高避低”的审图策略,现在相当普遍,没必要和他们较真。
2、消防水池和泵房要看你市政管网情况、市政接口数量、市政水压等情况判断,若审图觉得无法掌握这些情况,依然会采用“就高避低”的审图策略,所以要求设置,除非你能明确以上所说的问题或出示消防审查通过的证明。
回复
jihai20062006
2014年06月30日 17:09:04
4楼
2.5m./s不是2.59,写错了吧
回复
wxhy2012
2014年06月30日 18:22:27
5楼
1、GB50015-2003 (2009年版) p37 页 3.6.2条 “设有室外消火栓的室外给水管道,管径不得小于100mm”。2
回复
js_jyx123456789
2014年06月30日 22:15:29
6楼
《建筑设计防火规范》规范规定立管不小于DN100,因此给水总管也不能小于DN100;关于建泵房水池,估计有以下考虑:1.此工程给水管压力小;2.室内消火栓数量大于10只;3.没有二路进水管。
回复
心平气和1118
2014年07月01日 08:18:16
7楼
应说明市政条件判断是否需要做泵房水池
回复
linjuexu
2014年07月01日 08:40:29
8楼
要求消防立管100,而你做成环,那主干管也就是100;至于第二条,若你的市政管网压力不稳定或者低于0.1MPa或只有一路水源时,一般要求做消防水池
回复
shuihan0411
2014年07月01日 08:58:08
9楼
从你的表述看,你采用了常高压消火栓系统,如果市政给水管网的压力和流量都能满足要求的话,不用做消防泵房
回复
luuucky
2014年07月01日 09:22:26
10楼
pockeygz 发表于 2014-6-30 09:17 1、《建规》仅对消防立管有最小管径要求,对水平管网没有明确要求,另外对立管的最小管径要求也仅对高层厂房 …都说“消防水池和泵房要看你市政管网情况、市政接口数量、市政水压等情况判断",请问下具体怎么判断。。。貌似这个真没有具体的规范吧?
回复
小方
2014年07月01日 11:15:01
11楼
1、按规范规定立管管径不小于100,单层厂房虽然没有规定,但是一般习惯做法还是DN100,而且你这个消防管道200多米长,10L/s的流量采用DN80管道,水头损失就超过30米了,栓口压力肯定不够,图审提采用DN100管道是合理的。
2、按建规8.6.1条
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s
市政给水不能满足以上两个条件,就必须设置消防水池泵房。
回复
qq_1396514108766
2014年07月01日 16:14:25
12楼
要求消防立管100,而你做成环,那主干管也就是100;至于第二条,若你的市政管网压力不稳定或者低于0.1MPa或只有一路水源时,一般要求做消防水池
回复