15kV工频耐压是多少?
rkalin
rkalin Lv.4
2014年06月28日 10:58:17
只看楼主

本帖最后由 rkalin 于 2014-6-30 09:56 编辑 15kV系统设备的工频耐压是多少?我看有的厂家打55kV,但是DL-T/620上标的为什么是46kV?

本帖最后由 rkalin 于 2014-6-30 09:56 编辑

15kV系统设备的工频耐压是多少?我看有的厂家打55kV,但是DL-T/620上标的为什么是46kV?
免费打赏
一指慢
2014年06月28日 13:39:24
2楼
建议楼主把大标题改一下。
回复
lingxuct
2014年06月28日 16:56:16
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-28 16:58 编辑

把“电”字改成“耐”字。

新设备工频耐压试验为2.4倍,15X2.4=36KV 为交接试验标准

老设备工频耐压试验为1.6倍,15X1.6=24KV 为预防性试验标准

出厂试验标准高于上面二个标准。
回复
一个兵
2014年06月29日 08:03:15
4楼
谢谢楼上,学习了。
回复

相关推荐