梁上部支座配筋可以比计算少么?
liutongchao
2014年06月27日 16:45:26
只看楼主

第一次画图啊。以前听老庄说,梁上部支座配筋一般不放大,有时甚至比计算少一点点,因为我们没有考虑楼板的受压作用,这样才会实现强柱弱梁。今天配筋时,专业负责人却说,不能比计算少!大家平时怎么配的啊?

第一次画图啊。以前听老庄说,梁上部支座配筋一般不放大,有时甚至比计算少一点点,因为我们没有考虑楼板的受压作用,这样才会实现强柱弱梁。

今天配筋时,专业负责人却说,不能比计算少!
大家平时怎么配的啊?
免费打赏
tlb2008010155
2014年06月27日 17:05:38
2楼
保守的话,不要比计算值小就行了。
回复
梦幻泡面
2014年06月27日 17:48:07
3楼
当然是听老大的
回复
2014年06月27日 18:29:14
4楼
肯定比设计结果稍大啊、。有经验的人,有多少这样搞。。。
回复
结构性能化
2014年06月27日 19:57:46
5楼
可以稍微少点,5%以内,少的要在跨中增加,保持总量不变
回复
2014年06月27日 21:10:03
6楼
jiegouxinshou 发表于 2014-6-27 19:57 可以稍微少点,5%以内,少的要在跨中增加,保持总量不变z这样处理是可以的 相当于人为的在调幅
回复
justin52
2014年06月27日 21:54:35
7楼
老老实实按老大和审图的意思作吧
回复
liqiang69126
2014年06月27日 22:47:24
8楼
我也听过老庄的录音,老庄是说到甚至支座钢筋可以比计算值小。他解释的是PKPM算钢筋本来就偏保守。不过,我觉得,还是不要比计算值小,当然我觉得支座钢筋就不用放大了,按计算值来即可。比计算值小的话,审图肯定过不了。
回复
设计小兵
2014年06月27日 23:56:15
9楼
可以比计算值少,最起码工程上认为正负5%之内都是可行的
回复
北京院小李飞刀
2014年06月28日 00:04:34
10楼
画施工图时,梁配筋面积是否放大?
http://bbs.co188.com/thread-8605212-1-1.html
回复
逐风
2014年06月28日 00:14:20
11楼
从理论上和结构性能上讲,肯定能够减少;从审图角度来看,最好配够
回复

相关推荐

APP内打开