我公司是新建药企,使用的是天加中央空调,如何有效调节压差及温湿度,希望各位大侠指导一下?
我公司是新建药企,使用的是天加中央空调,如何有效调节压差及温湿度,希望各位大侠指导一下?
42楼
湿度一般是监测回风温湿度,控制加热加湿电动阀调节温湿度,由自控系统控制。效果不好一般是自控系统中PID参数没有设置好。每个项目参数都不一样,都是运行一段时间后找到最佳参数值。
回复
43楼
我也觉得应该把冰水的温度降到7度,然后再看效果!
回复
44楼
有贴同赏 有水同灌——下次灌水别忘了叫我一起
回复
46楼
压差正常,说明风系统问题不大,
湿度过高,先看看即时的室外空气参数,是否是新风的问题,适时调整新风比
另外看一下冷冻水水温对么?你说的不会是回水温度吧,要是供水确实不低,
再一个就是校核一下自控系统
问题太笼统,没法具体分析…………
回复
47楼
你这个药厂用的是不是天加的直膨机,若是直膨机的话,天加含有自控点,只有在回风夹道上面分别放一个温湿传感器,若有特殊要求需要另加点位,控制器一般在空调机房,使用的是DCC点对点的控制。。针对空调箱那块的加湿的话控制一般有几种。。。。
回复
48楼
很多人不懂,其实我也不懂,来学习的。
回复
49楼
让自控厂家帮你搞搞,再教教你
回复
50楼
达不到效果怎么验收的呀!
回复
51楼
目前是什么情况?
回复
52楼
冷水机温度降不到7度是主机选小 了
回复