洁净室内压差及湿度最有效的方法?
zuo19790
zuo19790 Lv.6
2014年06月27日 12:27:48
只看楼主

我公司是新建药企,使用的是天加中央空调,如何有效调节压差及温湿度,希望各位大侠指导一下?

我公司是新建药企,使用的是天加中央空调,如何有效调节压差及温湿度,希望各位大侠指导一下?
免费打赏
glp6410
2014年10月29日 15:59:05
42楼
湿度一般是监测回风温湿度,控制加热加湿电动阀调节温湿度,由自控系统控制。效果不好一般是自控系统中PID参数没有设置好。每个项目参数都不一样,都是运行一段时间后找到最佳参数值。
回复
王晓敏
2014年10月29日 16:58:01
43楼
我也觉得应该把冰水的温度降到7度,然后再看效果!
回复
wiiina
2014年11月19日 12:05:37
44楼
有贴同赏 有水同灌——下次灌水别忘了叫我一起
回复
wosuiyi2003
2014年12月19日 16:45:53
46楼
压差正常,说明风系统问题不大,

湿度过高,先看看即时的室外空气参数,是否是新风的问题,适时调整新风比

另外看一下冷冻水水温对么?你说的不会是回水温度吧,要是供水确实不低,

再一个就是校核一下自控系统

问题太笼统,没法具体分析…………
回复
benpao2015
2014年12月20日 16:30:38
47楼
你这个药厂用的是不是天加的直膨机,若是直膨机的话,天加含有自控点,只有在回风夹道上面分别放一个温湿传感器,若有特殊要求需要另加点位,控制器一般在空调机房,使用的是DCC点对点的控制。。针对空调箱那块的加湿的话控制一般有几种。。。。
回复
快乐英雄
2015年01月21日 11:02:17
48楼
很多人不懂,其实我也不懂,来学习的。
回复
滴滴哒哒
2015年02月02日 14:52:58
49楼
让自控厂家帮你搞搞,再教教你
回复
冷暖相惜
2015年02月03日 20:21:34
50楼
达不到效果怎么验收的呀!
回复
co1422602254537
2015年03月06日 17:12:52
51楼

目前是什么情况?
回复
zhangph1972
2015年03月11日 09:03:46
52楼
冷水机温度降不到7度是主机选小 了
回复

相关推荐