我公司是新建药企,使用的是天加中央空调,如何有效调节压差及温湿度,希望各位大侠指导一下?
我公司是新建药企,使用的是天加中央空调,如何有效调节压差及温湿度,希望各位大侠指导一下?
32楼
同样,大家一起学习。
回复
33楼
不能降到7度。
回复
34楼
zuo19790 发表于 2014-7-17 10:49 不能降到7度。为何降不到7度?设计冷量小负荷大?主机质量问题?空调机组是不是按7度的冷水设计的?就是靠7度水保证除湿的,你水温降不下去,讲什么事情都是白搭。
回复
35楼
问题太笼统,没法回答
对于温湿度,比较清晰的方法是通过自控系统的监测检查各个控制点的参数,先判定系统状态。
对于压差,可能会更复杂些。房间的密封,人员的操作,系统设定,调试都有可能对此产生影响,逐个摸查排除吧。
回复
36楼
好专业啊。。。。。。
回复
37楼
谢谢大家指点。
回复
38楼
压差靠送、回、排风的合理调节来实现,温湿度主要靠冷热源主机和数控来实现。。
回复
39楼
车间要求温湿度要求多少? 实际温湿度多少?
湿度有问题的话,先不考滤设备问题的话,
有可能是冷量偏小,除湿不彻底。自控是湿度优先么?
回复
40楼
如果是车间泄风量太大,导致除湿后的风白白跑掉,新风又大,空调不停的除湿,反复无常呢?
回复
41楼
制药厂房压差,是个变化的,过段时间就需要调整。压差控制调试一般首先考虑新风总量的控制,然后在找基准,逐个调整房间压力。如有需要可详细咨询369013210
回复