新手求大神指导高压进、出线柜四个电流互感器的作用
qq_1400898551912
2014年06月27日 10:56:30
只看楼主

请问除计量外的几组四个的电流互感器的作用分别是什么?这是预装式箱变800kVA以上的高压接线图

请问除计量外的几组四个的电流互感器的作用分别是什么?这是预装式箱变800kVA以上的高压接线图

QQ图片20140627105327.jpg

qq359879362
2014年06月27日 11:00:57
2楼
一组测量,一组保护
回复
开心老爸
2014年06月27日 12:52:52
3楼
分别接在L1和L3相上,各2组。如上一组测量,一组保护
回复
beida_energy
2014年06月27日 14:51:52
4楼
目前高压开关柜一般都会将电流互感器接成两相和的方式,用两组互感器测量三相电流。依据就是在高压侧三相基本平衡。
每组互感器有两组线圈,一组测量,就是现实运行电流;一组用于本柜的继电保护。

slyrabbit:每组互感器有两组线圈,一组测量,就是现实运行电流;一组用于本柜的继电保护。

cof1559528988724:起到测量和保护的作用

回复
阿克萨
2014年06月29日 09:59:52
5楼
最基本的配置,测量加保护。测量用于屏体上的电流表,保护石接保护设备
回复
zljsyc
2014年06月29日 11:14:47
6楼
纠正一下楼主的问题,进、出线柜按图的画法,一般是配AC两相各一只两绕组的互感器,两个绕组分别是测量级和保护级。每个圈表示一个绕组,不代表一只互感器。

wzx197477:对,每个圈表示一个绕组,不代表一只互感器。

slyrabbit:每个线圈代表一个线圈,每一行代表一个功能,每一列代表一相,每一组表示一个互感器。

回复
durreschen
2014年06月29日 12:58:55
7楼
是的,测量加保护的
回复
wzx197477
2023年10月01日 09:12:31
8楼

三个电流互感器的接电 流表、电度表等电流线圈,作为计量用。
另一个是接功率因数控制器的,作为电流的取样。电流与电压向量之间的夹角的余弦值就是功率因数。根据进线的功率因数的大小,功率因数控制器控制电容器组的投、切。
所以,对于集中补偿的配电设备的进线柜都是四个电流互感器。

回复