电缆直埋的问题,请各位高手指教
攻城师114295
2014年06月26日 10:38:09
只看楼主

弱弱地问一下,电缆直埋的意思是直接埋地么?做电缆沟穿套管是否也叫直埋?

弱弱地问一下,电缆直埋的意思是直接埋地么?做电缆沟穿套管是否也叫直埋?
免费打赏
云飘飘
2014年07月07日 06:13:08
2楼
电缆直埋就是直接埋地,需要采用铠装电缆,过马路时需要穿套管。
回复
忘记的回忆
2014年07月09日 09:36:18
3楼
直埋就是直接埋到土里
回复
睡梦萝卜
2014年09月16日 08:40:46
4楼
电缆直埋的意思是直接埋地么?是。
做电缆沟穿套管是否也叫直埋?不是
回复
sw3636844
2014年09月19日 10:30:22
5楼
你不是有了吗?
回复
咖啡小猫
2014年09月19日 15:05:54
6楼
具体请自行查阅相关电缆敷设规范
回复
sw3636844
2014年09月22日 16:29:11
7楼
好,学习了
回复
hyxjwpp
2014年09月23日 21:00:41
8楼
直埋就是直接埋地敷设,直敷设时,沿同一路径敷设的电缆数不宜超过8根,埋设深度也有具体要求,比如:人行道下不应小于800,车道下不宜小于800,穿越农田时不宜小于1000.敷设时。还应在电缆上面、下面均匀敷设100厚的软土或细沙,再盖上土板、石板或砖进行保护。特殊地点还要穿管保护。
回复
hyxjwpp
2014年09月23日 21:01:03
9楼
直埋就是直接埋地敷设,直敷设时,沿同一路径敷设的电缆数不宜超过8根,埋设深度也有具体要求,比如:人行道下不应小于800,车道下不宜小于800,穿越农田时不宜小于1000.敷设时。还应在电缆上面、下面均匀敷设100厚的软土或细沙,再盖上土板、石板或砖进行保护。特殊地点还要穿管保护。
回复