请问 独基,基础柱,基础梁 这样的截面与配筋安全吗?
chenyijun0922
2014年06月26日 09:54:57
来自于砖混结构
只看楼主

条件: 中国湖南地区 2 层农村住宅,瓦屋顶( 总共按3 层计算) 一层: 层高3.6m 二层: 层高3.3m 屋顶层: 层高3.3m 墙体:240 实心砖墙 楼板:120 厚预制空心板( 共三层板,0.00 处,3.6m 处,6.9m 处) 每层设置构造柱圈梁 基础垫力层:风化岩石:900KPa 以上 基础埋深:

条件: 中国湖南地区
2 层农村住宅,瓦屋顶( 总共按3 层计算)
一层: 层高3.6m
二层: 层高3.3m
屋顶层: 层高3.3m
墙体:240 实心砖墙
楼板:120 厚预制空心板( 共三层板,0.00 ,3.6m ,6.9m )
每层设置构造柱圈梁
基础垫力层:风化岩石:900KPa 以上
基础埋深:600~2000 室内外高差450
砼:采用商品砼,C30, 基础底部采用框架结构,正负0 以上为砖混结构。
问题:最大网距4200*4200
基础采用二阶独立基础:底部1600*1600 ,上部1000*1000, 每阶高200, 配筋HRB40012@150 双向钢筋;基础柱:350*350, 配筋HRB4004*14+6@200
基础梁:240*400 配筋: 底部HRB400 4*16 上部2*12 +6@100/150
请问:独立基础,基础柱,基础梁 截面与配筋 是否满足要求谢谢。
27ec3a07d73214310385.rar