求大神帮忙看看那这张照片有哪些不符合要求的地方!!在线等~~急急急~~~~
chengshaonan
2014年06月26日 09:09:15
只看楼主

求大神帮忙看看那这张照片有哪些不符合要求的地方!!在线等~~急急急~~~~

求大神帮忙看看那这张照片有哪些不符合要求的地方!!在线等~~急急急~~~~

IMG_3822_副本.jpg

免费打赏
oyyishan
2014年06月26日 11:15:27
2楼
圈出来的部分看起来没什么问题,焊接质量看起来也还过得去,这样做在现场常有,
其他处可能存在问题:1、四根管的支架吊杆间跨度差不多1.2米,目测底下的横担是8#或10#槽钢,管道充水后会下湾
2、这四根管看起来是冷冻水管,如是的话,支架处要加电木防冷桥
3、45度翻弯上去后,与上面的管道的距离可能不够保温距离
回复
toumingweixiao000
2014年06月26日 14:12:46
3楼
我个人感觉主要还是支吊架设置的问题,这是涉及到受力分析的,一般来说,我们希望管道的受力形式接近于简支梁或者连续梁,尽量不要象悬挑梁,也尽量不要承受扭矩,另外还要尽量减少管道接头处(丝接口、焊接口、卡箍接口、法兰接口)的拉力、剪力。
照片中红色和蓝色管的右端弯头附近宜加设支架,四根焊接管道中最左边一根,在两个弯头之间宜加设支架,另三根焊接管在弯头右侧也宜加设支架,这样可以大大改善管道特别是焊缝的受力状态。
回复
chengshaonan
2014年06月26日 23:05:34
4楼
oyyishan 发表于 2014-6-26 11:15 圈出来的部分看起来没什么问题,焊接质量看起来也还过得去,这样做在现场常有,其他处可能存在问题:1、四 …谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
chengshaonan
2014年06月26日 23:07:25
5楼
toumingweixiao0 发表于 2014-6-26 14:12 我个人感觉主要还是支吊架设置的问题,这是涉及到受力分析的,一般来说,我们希望管道的受力形式接近于简支 …谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
yx123698
2014年06月27日 10:25:42
6楼
增加支架 尤其是45度上翻的地方
回复
jxed123
2014年07月01日 11:15:24
7楼
在焊缝处一定要增加支架,另外就是管道保温,间距问题
回复
makeupm
2014年07月01日 20:32:33
8楼
新手路过学习学习
回复
qq_1404310798242
2014年07月02日 22:59:48
9楼
楼主辛苦了,谢谢分享!
回复
gaojunfeng404
2014年07月03日 15:05:53
10楼
学习 学习 没看出什么问题
回复
lizhiguo12345
2014年07月08日 09:53:58
11楼
没有除锈刷漆,安装上去后期有些地方刷不了漆的
回复

相关推荐

APP内打开