2楼
额定电力能通过1600A
回复
3楼
楼主所发的图片上并没有“ 整定电流”这几个字呀!
回复
4楼
是额定电流1600A,2000A是框架电流。1600A还可以继续整定的。
不同的开关可以在0.5~1In之间整定
回复
5楼
额定值是断路器制造时考虑长时间稳定通过的电流值,整定——是人工用计量器具(标准电流表和电流发生器)按电气元件的标准运行曲线加入试验电流,调整到一个位置的工作。
回复
6楼
支持上述大前辈们的看法,我继续顶他们。
回复
7楼
支持上述大神们的说法
回复
8楼
2000A是你这个型号的断路器最多能做出额定电流为2000A的断路器,1600A为你这个断路器能够通过的额定电流。
至于整定值就要看你这个断路器的说明书了。我见过的一般是能够整定到0.4~1之间,也就是长延时。如何选择就是你的计算电流*1.1除以你选的断路器的额定电流
回复
9楼
额定电流1600A就是表示开关能够长时间稳定运行的电流值,一旦超过了,就是过载啦!
也是动作电流倍数整定的依据电流值,比如,如果是C曲线,是5-10倍,就是这个倍数乘以1600A。
回复
10楼
而且,本断路器还是有电气隔离作用的断路器,即相当于断路器加隔离开关。
即停电检修的时候更加安全。
回复
11楼
整定电流就是额定工作电流
回复