通过10KV线路经专用变压器变成0.4KV来给工厂负荷供电的系统中,假若补偿电容过补偿,给供电局带来的好处和 坏处各是什么,请各位大虾指点!

通过10KV线路经专用变压器变成0.4KV来给工厂负荷供电的系统中,假若补偿电容过补偿,给供电局带来的好处和 坏处各是什么,请各位大虾指点!
免费打赏
西舍
2004年11月30日 10:01:27
2楼
我碰见过一个钢铁厂就是这样的情况。由于该钢铁厂的用电量占其所在区域变电所的大部分,而钢铁厂的功率因数很低,由于生产的间歇性,高压侧电容补偿采用手动投入,投入前后就发生滞后、超前,电业局很不高兴。超前了就相当于给供电处送电了。
回复
sofargg
2004年11月30日 13:52:40
3楼
补多了会挨罚的
回复
chywang007
2006年12月13日 19:02:12
4楼
会引起末端电压上翘,危及电气设备;倒送电会增大线损,供电局当然不乐意了。
回复
wym77218
2006年12月13日 19:36:38
5楼
供电系统需要一个交高的功率因数但不是过补(发电机要发一部分无功),过补会增加损耗,影响系统的稳定。短时小容量的过补是没有什么大问题的。
回复
首席技术官
2006年12月13日 22:59:18
6楼
过补不一定会造成电业局的线路损耗,关键是过补多少的问题
从电业局的角度看,很多用户的整体是一个大的供电范围,你工厂过补了,那可能流到别的单位去了
如果正好被别的单位吸收,供电局是应该高兴的,因为他们的功率因数是高的了,线损小了,节约了
但是如果整体的用户无功总和超前,那才是真正的过补
而几个供电局又组成更大的供电系统
对于每个单位,不可能一点过补都不存在
所以考核制度还应该改革