周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.7491 136.09 0.94 ( 0.49+0.45 ) 0.06

周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7491 136.09 0.94 ( 0.49+0.45 ) 0.06
2 0.7147 30.93 0.44 ( 0.33+0.11 ) 0.56
3 0.6905 56.85 0.61 ( 0.18+0.43 ) 0.39
4 0.2694 114.42 0.56 ( 0.10+0.47 ) 0.44
5 0.2649 166.69 0.67 ( 0.63+0.04 ) 0.33
6 0.2537 53.87 0.75 ( 0.26+0.49 ) 0.25
7 0.1605 86.68 0.24 ( 0.00+0.24 ) 0.76
8 0.1556 141.48 0.88 ( 0.53+0.34 ) 0.12
9 0.1516 43.41 0.83 ( 0.44+0.39 ) 0.17
10 0.0408 112.36 0.04 ( 0.01+0.03 ) 0.96
11 0.0393 81.33 0.04 ( 0.00+0.04 ) 0.96
12 0.0388 6.38 0.09 ( 0.09+0.00 ) 0.91

地震作用最大的方向 = -40.569 (度)



QQ图片20140625131022.jpg

免费打赏
结构菜鸟人生
2014年07月06日 18:17:30
22楼
lihong520555 发表于 2014-7-3 16:50 这个建筑方案太有才了,再加点柱子,扭转刚度太小了没办法 是商业 不可能加太多柱子
回复
结构菜鸟人生
2014年07月06日 18:18:14
23楼
kaixuan2012 发表于 2014-6-26 17:41 左上角那根柱子直接悬挑梁吗? 左上角柱太密 加大整体主界面恩 现在调整了 好些了 谢谢
回复
结构菜鸟人生
2014年07月06日 18:19:13
24楼
攻城师18626 发表于 2014-7-3 14:46 悬挑做到3米多。。。非要这么造么,跟建筑商量下。好像有个1.8米的控制数据没有这个限制吧 因为是商业 所以才会如此另类
回复
结构菜鸟人生
2014年07月06日 18:20:43
25楼
攻城师18626 发表于 2014-7-3 14:46 悬挑做到3米多。。。非要这么造么,跟建筑商量下。好像有个1.8米的控制数据没有这个限制吧 因为是商业 所以才会如此另类
回复
zpjzpj628
2014年07月06日 22:21:24
26楼
总结得不错,学习了
回复
xiaoxiong0611
2014年07月07日 09:37:26
27楼
这样会睡的着,柱子太少了...
回复
chenyihan1314
2014年07月07日 10:42:36
28楼
honye123 发表于 2014-6-26 00:37 把左上角那条单跨梁斜向拉通至另外一根柱子,这样整个框架稳定性应该会强很多的。是啊,那根挑梁就从一根柱子上挑出去的,太不稳了
回复
chenyihan1314
2014年07月07日 10:48:26
29楼
第二周期就扭转了,调成第二周期平动,第三周期扭转
回复
中村俊辅
2015年11月09日 19:12:42
30楼
悬挑应该和周期没什么关系吧
回复
中村俊辅
2015年11月09日 19:13:03
31楼
我觉得悬挑构件不参与抗震
回复