本人做一地下车库,梁距顶板650,梁宽400,请问如何布置喷头,如按GB50084-2001 19页所示,设直立型标准喷头,算喷头溅水盘矩楼板底150,则按规范上的B=500,那么A=1800,本车库为中危险二级,喷头间距最大为3600,可想而知,刚才所算两个喷头间的距离为1800*2+400=4000大于3600,请问为什么?应该如何布置?谢谢!

本人做一地下车库,梁距顶板650,梁宽400,请问如何布置喷头,如按GB50084-2001 19页所示,设直立型标准喷头,算喷头溅水盘矩楼板底150,则按规范上的B=500,那么A=1800,本车库为中危险二级,喷头间距最大为3600,可想而知,刚才所算两个喷头间的距离为1800*2+400=4000大于3600,请问为什么?应该如何布置?谢谢!
shigno
2004年11月29日 22:43:18
2楼
我对这条规范的理解是
粱的另外一边无喷头的情况才这样考虑!
粱的两边都有喷头的时候这一条可以忽略!
回复
linyinong
2004年11月30日 10:07:39
3楼
这种情况却是存在,因为这些条文是照办照抄,典型的拿来主义;问规范编写人员,他也答不出来。
遇到这种情况,一般在梁下增设喷头。
回复
huhu8107
2004年11月30日 10:37:36
4楼
在这种情况下,就是增设喷头
回复
kenzo_n
2004年11月30日 10:48:58
5楼
新手论坛有解。
回复
shuiyatou
2005年06月06日 11:50:24
6楼
我也遇到此类情况,觉得规范的规定有些不妥。很希望大虾们给与解释